    Cool Вопрос по PID_Regulators

    Доброго времени суток. Появился вопрос, с которым не могу справиться, надеюсь на Вашу помощь. Суть вопроса в следующем: использую программный ПИД-регулятор VALVE_REG_NO_POS. Каким образом сделать так, чтобы включались дискретные выходы ПЛК110 при работе ПИД-регулятора и выходе значения температуры за определенные пределы? Сделано все примерно так:
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.JPG (96.8 Кб, Просмотров: 71)

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте xaccat
    А где сам ПИД-регулятор?!
    На картинке ФБ управления задвижкой без датчика положения!!!
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3

    По умолчанию

    мне для начала надо сделать управление задвижкой, чтобы релюшки щёлкали при температурах определенных, якобы открытие и закрытие, на определенное время

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xaccat Посмотреть сообщение
    мне для начала надо сделать управление задвижкой, чтобы релюшки щёлкали при температурах определенных, якобы открытие и закрытие, на определенное время
    время с помошью "ТР" или "TON" делать не стал, а остальное сойдет?
    http://depositfiles.com/files/2eabu52fa
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо огромное =) а теперь может поможете произвести настройку ПИД-регулятора? чтобы соответственно в зависимости от изменения температуры он выдавал сигнал рассогласования. не выходит что то. при изменении в любую сторону температуры рассогласование постоянно растет, живет своей жизнью короче.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.JPG (98.3 Кб, Просмотров: 51)

  6. #6

    По умолчанию

    хотя бы как определить значения коэффициентов? помогите пожалуйста, очень нужно!

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xaccat Посмотреть сообщение
    хотя бы как определить значения коэффициентов? помогите пожалуйста, очень нужно!
    Настроечные параметры ПИД-регулятора подбираются индивидуально на реальном объекте. Тут удаленно Вам помочь нет возможности.
    Что-то посоветовать и предположить возможно, но Вы даже не указали, что регулируете и как быстро может изменяться регулируемый параметр.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  8. #8

    По умолчанию

    На входе SYNG подано TRUE. Это значит, что текущее положение задвижки приравнено к IN_VAL. Это необходимо для первоначальной настройки. Т.е. текущее положение равно заданному, поэтому никакого управляющего сигнала не будет. Данный алгоблок работает без обратной связи, вследствии этого необходима первоначальная установка. Для этого в программе должен быть следующий блок: Вы закрываете задвижку до конца (по времени), устанавливаете на входах
    IN_VAL:=0;
    SYNG:=TRUE;
    Затем SYNG:=FALSE;
    и начинаете управлять задвижкой.

Похожие темы

  1. Вопрос по DIG_FLTR из PID_Regulators
    от maxim_rom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 12:35
  2. PID_Regulators&PID_Reg2
    от sputin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 13:37
  3. ПЛК63 и PID_REGULATORS.lib
    от kazkip в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 18:35
  4. PID_Regulators.lib - какой ФБ использовать?
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 07:19
  5. Неясности с библиотекой PID_Regulators.lib
    от Мухин Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 12:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •