Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: ПЛК-63 не соединяется с CODESYS

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию ПЛК-63 не соединяется с CODESYS

    Всем доброго дня!Через годик решил поменять программу на ПЛК,а CODESYS выдает вот этоСнимок.JPG, где поменять это число не как не соображу?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Таргет поменяйте.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Скачал новые поменял,всё то-же самое,CODESYS снес ,заново установил ни чё не поменялось

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    очень похоже на то, что в проекте oscat-скую библиотеку пользуете

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Создаю новый проект а там ужеСнимок2.JPG,при чтении из ПЛК предыдущая ошибка

  6. #6

    По умолчанию

    У вас версия таргета не соответствует версии прошивки.
    P.S. C версиями таргеров ОВЕН - редиски!

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    А при чем здесь прошивка если даже ПЛК не подключен?

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    попробуйте на другом ПК установить КДС и таргет к 63. Только что в эмуляторе винды добавил таргет от 63-L все поставилось, все компилится, ошибок и сообщений о превышении нет

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    А при чем здесь прошивка если даже ПЛК не подключен?
    В какой момент появляется это сообщение?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    На другом количество POU-512 сегодня на работе смотрел,а дома вот такая фигня,а ошибка вылазиет когда подключаешься к ПЛК,но я так думаю что её бы не было если если кол-во POU было 512 а не 256 как есть

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя