Вопрос вот какой. Не совсем понятно, каким образом посылать сигналы на включение входов МДВВ? Там же только чтение разрешено
Вопрос вот какой. Не совсем понятно, каким образом посылать сигналы на включение входов МДВВ? Там же только чтение разрешено
C наилучшими пожеланиями, Иванов Даниил
Этож бублигум.
Берете плк с релейными выходами, и ими замыкаете (включаете) входы МДВВ
У меня GKR150 и МДВВ - Р, мне надо на нем замыкать. Я в программе прописал подачу сигнала на выход.
C наилучшими пожеланиями, Иванов Даниил
ПЛК 150. то есть ))))))))))
C наилучшими пожеланиями, Иванов Даниил
Ну коли выход плк замкнут, то смотрим замыкаемый диод входа на мдввА проверка на срабатывание контакта каким образом осуществляется?
Последний раз редактировалось Валенок; 06.07.2012 в 14:38.
Вот так поставим вопрос - смогу ли я подавать сигналы на включение механизмов. подключенных к входам, замыкая выходы.
C наилучшими пожеланиями, Иванов Даниил
Это нужно только на МДВВ делать
C наилучшими пожеланиями, Иванов Даниил
)))) Извините
Выходы мдвв - другая маска. Ее и читать и писать можно.Не совсем понятно, каким образом посылать сигналы на включение входов МДВВ? Там же только чтение разрешено
PS
И схемно они разделены