Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ПЛК100+ПМ01 и ПМ01+МВ110

  1. #1

    По умолчанию ПЛК100+ПМ01 и ПМ01+МВ110

    Здравствуйте,прошу помощи вот в каком вопросе. Есть задача передавать сигналы с датчиков уровня через csd. На диспетчерском пульте стоит ПЛК100+ПМ01, на удаленном объекте стоит ПМ01+МВ110 (без ПЛК), возможно ли опрашивать по csd тот самый МВ110 (он,в свою очередь подключен к ПМ01 через RS485) или же все-таки нужен в этой структуре второй ПЛК на удаленном объекте?? И если это возможно то каким образом это сделать?? Заранее очень благодарен.

  2. #2

    По умолчанию

    Такое возможно.
    Посмотрите документы Работа с конфигурацией ПЛК и работа с GSM модемом

  3. #3

    По умолчанию

    У меня возникает проблема, все соединил и прописал все настройки, как сказано в документации, но параметр LineStatus остается со значением 0, передача не идет. В чем может быть проблема?? Подключался через HyperTerminal, дозвон идет, вроде все нормально, как казалось бы)))

  4. #4

    По умолчанию

    Проблема собственно в следующем (реализуемая задача представлена выше) произвел настройки согласно описаниям, произвел настройку автодозвона, как указано в FAQ, подключился ничего не пошло (LineStatus=0), прочитал документацию более внимательно, понял что по умолчанию в МВ110 стоит протокол ОВЕН, а не Модбас, переделал все под ОВЕН (как я понимаю, на протоколе ОВЕН должно работать, что МВ110, что ПЛК100 поддерживают этот протокол, а ПМ01 работает по любому протоколу), но по-прежнему LineStatus=0, передача не идет. Помогите пожалуйста, в чем проблема??

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihaiu Посмотреть сообщение
    Проблема собственно в следующем (реализуемая задача представлена выше) произвел настройки согласно описаниям, произвел настройку автодозвона, как указано в FAQ, подключился ничего не пошло (LineStatus=0), прочитал документацию более внимательно, понял что по умолчанию в МВ110 стоит протокол ОВЕН, а не Модбас, переделал все под ОВЕН (как я понимаю, на протоколе ОВЕН должно работать, что МВ110, что ПЛК100 поддерживают этот протокол, а ПМ01 работает по любому протоколу), но по-прежнему LineStatus=0, передача не идет. Помогите пожалуйста, в чем проблема??
    проблема в том, что верить на слово, что Вы произвели все настройки верно ни кто небудет, придеться выложить проект, чтоб была возможность проверить возможно ли осуществить связь в том виде как Вы это представляете. Если Вам совсем неохота делиться своей интеллектуальной собственностью, могу предложить альтернативный вариант, который всех устроит.
    Создаете новый проект с нуля, в котором реализуете только требуемую связь и если Ваш пресловутый LineStatus снова окажеться равным нулю, выкладываете проект здесь, если же всё получиться то и вопрос Ваш отпадет за ненадобностью

  6. #6

    По умолчанию

    интересно вот в своё время кто то придумал колесо, и запатентовал его.. получается все кто использует его в своих устройствах должен платить какуюто длою?...
    Ведь что касается песен и всего остального на поток поставлено..

  7. #7

    По умолчанию

    вот файл Codesys с конфигурацией проекта. Переделал проект с нуля, добился того, что пресловутый LineStatus=1, но для передачи файлов он должен стать равным 2. Подскажите пожалуйста, в чем проблема?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar LS1.rar (8.3 Кб, Просмотров: 128)

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Х-мм, а разве при передаче по CSD LineStatus должен стать в 2? Разве что на втором ПЛК, который принимает.
    И вообще, Вы пробовали передавать не по протоколу Овен, а по Модбас?
    Последний раз редактировалось Рабиндранат; 23.07.2012 в 15:14.

  9. #9

    По умолчанию

    Да, должна появиться 2. mihaiu попробуйте по протоколу modbus.

Похожие темы

  1. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 23:48
  2. Прошу помощи. ПМ01+МВ110
    от DSV в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 22:24
  3. ПЛК100 МВ110 ПМ01
    от Parxs в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 17:47
  4. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 07:07