Показано с 1 по 7 из 7

Тема: трм251 разброс пид 30 градусов

  1. #1

    По умолчанию трм251 разброс пид 30 градусов

    Есть нагревательный элемент мощьностью 250 ват.Провожу автонастройку пид при 220 градусах уставки автонастройки.При настройке значение доходит до 225,опускается до 218,доходит до 224 и done.Но когда включаю технолога 220 градусов 1-ый шаг,удержание 5 минут,то доходит до 240 градусов и опускется до 210.Вчем дело?Помогите.

  2. #2

    По умолчанию

    ответит мне ктонибудь?Где поддержка?

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте, расскажите, что изменилось после того как прошла автонастройка, и Вы включили ТРМ251 на выполнение программы технолога? Остыла ли камера, изменился ли объем продукта в печи и т.д.?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Доброе утро.Обьект регулирования-паяльный элемент инфракрасный керамический нагреватель 250 ват.Автонастройка начиналась на остывшем элементе,в установках автонастройки выставил yo- 220 градусов и ydop- 8.
    Автонастройка проходит гдето за минуту.Потом нагреватель остывает до 60 градусов и запускаю технолога.В технологе уставка 220.

  5. #5

    По умолчанию

    Что за чертовщина?Только что провел повторно автонастройку результат 3 градуса разбег,то-что надо!Вчера раз 20 проводил и бывало даже разбег доходил до 80 градусов.Да и я начинал седня автонастройку не на холодную.Нечайно нажал старт и элемент нагрелся до 50 градусов.Потом провел автонастройку.

  6. #6

    По умолчанию

    Автонастройку ТРМ251 оптимально начинать около рабочих температур.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  7. #7

    По умолчанию

    спасибо так и сделаю.А у меня еще низ отдельно 3 квт,так вот у низа погрешность 3 градуса и седня запустил вместе низ и верх.Так получилось погрешность низа наложилась на погрешность верха и в итоге 5 градусов.Проведу автонастройку при реальных условиях.

Похожие темы

  1. ТРМ251 firmware
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 11:05
  2. Запись P.UPr в ТРМ251
    от Танец Ветра в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 10:57
  3. трм251
    от иван50 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 15:06
  4. трм202 + тсп100 . с 300 градусов расхождения
    от aha в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 22:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •