    Приветствую!
    Помогите пожалуйста подобрать оборудование.
    Нужно измерять постоянные токи с помощью 75мВ шунтов и передавать по rs485 на компьютер с установленной SCADA-системой.
    На верхнем (high side) шунте ток может идти в двух направлениях, на нижнем (low side) - в одном направлении.
    Как красиво преобразовать напряжение на шунте в токовый сигнал понятный для модуля аналогового ввода?

    Заранее благодарен!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Петрозаводск Карелия
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Поставьте отдельные датчики тока....например от Honeywell...

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2012
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pointer Посмотреть сообщение
    Поставьте отдельные датчики тока....например от Honeywell...
    У них есть с выходом 4-20 мА?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2012
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Это уже интересно. Спасибо.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Петрозаводск Карелия
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALP Посмотреть сообщение
    У них есть с выходом 4-20 мА?
    Наберите в Гугле фразу - "Honeywell датчик тока с выходом 4-20 мА" и вуаля...
    http://www.compeljournal.ru/images/a...s/2007_4_7.pdf

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Или [U]преобразование сигнала с шунта[/U и вуаля
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2012
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение

    ПИМБ-330 снят с производства.

  9. #9

    По умолчанию

    А зачем обязательно 4-20 мА?
    Вместо шунтов можно применить датчики хола http://www.chipdip.ru/product/acs756kca-050b-pff-t.aspx у них выход уже до двух вольт и изолирован от цепи в которой ток измеряется, т.е. можно сразу повесить на модуль с входом по напряжению

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2012
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    А зачем обязательно 4-20 мА?
    Вместо шунтов можно применить датчики хола http://www.chipdip.ru/product/acs756kca-050b-pff-t.aspx у них выход уже до двух вольт и изолирован от цепи в которой ток измеряется, т.е. можно сразу повесить на модуль с входом по напряжению
    Так они вроде до 100А, а мне нужно до 1000А