Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: High side shunt, low side shunt ...

  1. #11

    По умолчанию

    Если шунт, значит постоянка?
    Проблема в том что у аналоговых модулей, обычно на несколько сигналов общий провод, и без гальванической развязки с шунтами, возможен бабах..или как минимум неверные показания.
    т.е. или оставить шунты и применять что-то вроде этого http://www.ipc2u.ru/catalog/T/TD/13619.html
    или вместо шунтов поставить датчики тока (Холла)
    или найти сетевые модули с подходящим диапазоном и изоляцией по входу

  2. #12
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    На такие токи ставятся трансформаторы тока ,на выход которых ставятся резисторы (точные) ,напряжение на которых и мерится. http://www.matic.ru/doc/sasi_tr.pdf
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALP Посмотреть сообщение
    ........Нужно измерять постоянные токи..........
    Трансформатором на 50-60 гц??????????

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •