Тема: СМИ-1 и Modbus

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию СМИ-1 и Modbus

    День добрый! Есть панель СМИ-1,работающая в Slave с мастером ПЛК-150 по протоколу Овен, в процессе развития производства стали переходить на SCADA.Подключаю СМИ-1 по протоколу Modbus ,добавляю первую переменную с адресом 0, всё прекрасно добавляю остальные - ОРС вылетает опроса нет, может кто подскажет кто косячит я или панель с ОРС? Конфигурацию панели и ОРС прилагаю.сми-1.zip

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Люди добрые,ну помогите советом.а то третий день на месте топчусь .Добавляешь переменную(любую,не только с адресом 0) все работает, добавляешь в ОРС вторую всё встает

  3. #3
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    А что у Вас за конфигурация ОРС?
    Опишите пожалуйста подробнее, чего и куда Вы подключаете.
    У Вас ПЛК150 остается на линии или уже нет?
    Чтобы отсеять СМИ1 попробуйте сделайте запрос к СМИ через modbus tester (terring modbus tools).

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Конфигурация ОРС в архиве,подключаю МВУ-8,МДВВ, МВ110-8АС и СМИ-1 через OPC-драйвер для приборов ОВЕН ModBus RTU/ASCII к мастер-scada.
    Все модули работают без проблем,за исключением СМИ-1 проблема описана выше,до этого панель эксплуатировалась в течение 2 лет с ПЛК-150 по протоколу ОВЕН,проблем не замечалось.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    "Спасибо" конечно за помощь,решил проблему ,причем довольно интересно,в конфигурации ОРС первой поставил панель и почему-то всё заработало.

  6. #6

    По умолчанию Помогите с ПЛК150+СМИ1.

    Собрал ПЛК150+СМИ+МВА8 всё работает, на СМИ1 две переменные float приходят на 0-ой и 2-ой регистр на первый экран отображения, параметр отображения №2 периодически сменяется первой переменной, что то не доделано не могу допетрить что не так, помогите пожалуйста.
    Вложения Вложения

  7. #7

    По умолчанию ПЛК150+СМИ+МВА8

    Ни кто не ответит?

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Панарин Посмотреть сообщение
    Ни кто не ответит?
    для начала откройте PLC_PRG и вызовите контекстное меню, далее нужно выбрать пункт Порядок -> В соответствии с потоком данных. Может поможет

  9. #9

    По умолчанию

    Результата не дало, с интервалом в 35 сек. на 1 сек. переменная с первого экрана сменяет переменную второго экрана.