Тема: Какой OPC сервер лучше

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АндрейМаксим Посмотреть сообщение
    Протокол обмена реализован на базе библиотеки UNM. В данном варианте нет проблем. В данном случае ПЛК мастер. В Конфигурации подключаем Modbus (slave) также по RS485. И OPC Modbus Universal MasterOPC Server получает нужные обработанные данные. Все это работает при условии, что скорость везде одинаковая. Но так как опыта мало, конечно есть проблемы.
    Как мы поняли у вас на этом же порте висит частотный преобразователь с не модбас протоколом, и возникают конфликты.
    Тут мы ничем помочь не можем. Либо переносите опрос с ОРС на другой интерефейс (может быть Debug Rs-232), либо спросите у ОВЕНа как быть.
    Спасибо.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    г. Родники Ивановская обл.
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    ОРС сервер повесил на RS-232. Демо версия ОРС поддерживает работу с модем?

  3. #13

    По умолчанию

    Нет, в версии OPC на 32 точки поддержки модема нет
    Спасибо.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    г. Родники Ивановская обл.
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Приобретая ОРС на 500 точек с поддержкой модема, но имея пока Master SCADA на 32 точки, могу опробовать работу проекта с модемом?

    ___________________
    Спасибо.

  5. #15

    По умолчанию

    Когда приобретете и установите ОРС - сможете.
    Спасибо.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    г. Родники Ивановская обл.
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Приобрели ОРС сервер на 500 точек. Опрос данных по модему выполняется. Используем скорость 4800. Кроме опроса данных нужно выполнение записи определенных данных в ПЛК. Вот здесь есть вопрос. Выполняя запись нужного параметра в тег, и просматривая запросы ОРС сервера, видим следующее:
    02-11-2012 16:46:18.803 RS232::Насосная ШаговаCOM1) Tx: [0023] :0A1000110001020001D1{CR}{LF} -Выставляем 1 по адресу 17(11h)

    сразу за этим запрос ОРС сервер выдает еще что-то

    02-11-2012 16:47:06.417 RS232::Насосная ШаговаCOM1) Tx: [0143] :3A33413333343133333330333433313333333033333336333 33330333333303333333133333331333333303333333033333 3303333333133343334333433353435333335412E{CR}{LF}
    02-11-2012 16:46:36.402 RS232::Насосная ШаговаCOM1) Tx: [0071] :3A33413330343133303336333033303331333133303330333 033313434343545335A{CR}{LF}
    02-11-2012 16:46:36.317 RS232::Насосная ШаговаCOM1) Tx: [0035] :3A3041303630303131303030314445E3{CR}{LF}

    ПЛК конечно на это не отвечает. Такое повторяется и при следующем запросе, на третий раз проходит все гладко, запрос и ответ подтверждения команды. Но такое не всегда бывает, иногда запрос проходит с первого раза. Нужен Ваш совет, что за дополнительные запросы выдает ОРС сервер.
    Опыта мало, поэтому прошу извинить за глупые вопросы.

  7. #17

    По умолчанию

    Попробуйте увеличить межсимвольный таймаут в настройках портах. По умолчанию стоит 0, задайте 300-500 мс.
    Если не поможет то выложите вашу конфигурацию ОРС сервера, а также лог обмена с устройством - в свойствах сервера включите запись журнала и всех событий, лог запишется в папку:
    c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Insat\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
    Спасибо.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    г. Родники Ивановская обл.
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Выкладываю конфигурацию сервера, 1 часть
    Изображения Изображения

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    г. Родники Ивановская обл.
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Конфигурация сервера 2 часть
    Изображения Изображения

  10. #20

    По умолчанию

    Выложите вашу конфигурацию ОРС сервера, она находится в папке
    c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Insat\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERCFG\
    А также лог обмена с устройством - в свойствах сервера включите запись журнала и всех событий, лог запишется в папку:
    c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Insat\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
    Спасибо.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Каким кабелем лучше подсоединить ЭКМ
    от Созонов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.02.2023, 17:54
  2. А что лучше ?
    от Guest ! в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 13:42
  3. Что лучше установить?
    от Дмитрий040 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 14:35
  4. всегда-ли очевидное лучше?!
    от EFrol в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 22:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •