Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 25

Тема: Какой OPC сервер лучше

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.05.2011
    Адрес
    Харьковская область
    Сообщений
    14

    По умолчанию Какой OPC сервер лучше

    Планируется связать два шкафа управления линий сушки. Собранные на базе ПЛК-160+ МУ11016Р. Программы разработаны в среде CoDeSys. Сейчас стал вопрос по соединению в одну SCADA систему. Скажите пожалуйста, какой лучше использовать OPC-сервер? Стандартный CoDeSys-овский пойдет? Как он на практике в плане надежности, быстродействия? Подскажите кто,что в своей практике применяет.
    С Уважением, Дмитрий.

  2. #2

    По умолчанию

    В плане ОРС Codesys единого мнения нет.
    Протокол Modbus TCP более легкий и надежный, лучше конечно использовать его. ОРС в этом случае можно использовать наш - Modbus Universal MasterOPC Server:
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    Есть бесплатная версия на 32 точки и видеопримеры:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    Спасибо.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.05.2011
    Адрес
    Харьковская область
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    А он полностью состыковывается с ПЛК-160 по протоколу Ethernet?

  4. #4

    По умолчанию

    Univesal MasterOPC? Да, должен стыковаться без проблем - по протоколу Modbus TCP.
    По настройке Modbus TCP у нас есть отдельное видео.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    А есть ли какой-нибудь бесплатный OPC сервер в природе для протокола Modbus на 100 параметров? Codesys какой-то тормозной

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    г. Родники Ивановская обл.
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    По протоколу Modbus TCP OPC Modbus Universal MasterOPC Server стыкуется без проблем. Но для работы необходим использовать RS485, здесь появились проблемы. Имеем ПЛК150, преобразователь интерфейса MOXA Uport 1150. ПЛК на запросы OPC не отвечает. Параметры порта вроде везде одинаковы. Нужна помощь.

  7. #7

    По умолчанию

    Должен отвечать. Мы тоже используем эту модель преобразователя и все работает корректно.
    В настройках конвертера у вас включен интерфейс RS-485 2W? Это делается в диспетчере устройств. Также проверьте правильность соединений. R+ - это А, R- это В (в инструкции к Moxa написано наоборот).
    На какой скорости вы работаете? На низких скоростях (9600 и ниже) нужно задать в узле ОРС сервера межсимвольный таймаут 40-100 мс.
    Спасибо.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    г. Родники Ивановская обл.
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Был не большой перерыв в работе. Нашел причину. В своем первом вопросе не указал весь планируемый проект. ПЛК150 опрашивает частотный преобразователь также по RS485. Протокол обмена реализован на базе библиотеки UNM. В данном варианте нет проблем. В данном случае ПЛК мастер. В Конфигурации подключаем Modbus (slave) также по RS485. И OPC Modbus Universal MasterOPC Server получает нужные обработанные данные. Все это работает при условии, что скорость везде одинаковая. Но так как опыта мало, конечно есть проблемы. В какой-то момент времени они пересекаются и данные получаемые ОРС не достоверны. Вопрос? Возможно ли и как правильно организовать работу ПЛК в режиме мастер с частотником и в режиме slave с ОРС?

  9. #9

    По умолчанию

    А почему нельзя повесить ОРС сервер на отдельный протокол? Повесьте опрос на Ethernet - по Modbus TCP.
    Спасибо.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    г. Родники Ивановская обл.
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Планируется что связь с ПЛК будет через GSM модем. Опрос по Ethernet - по Modbus TCP идет без проблем. Суть проекта опрос насосных станций по городу.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Каким кабелем лучше подсоединить ЭКМ
    от Созонов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.02.2023, 17:54
  2. А что лучше ?
    от Guest ! в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 13:42
  3. Что лучше установить?
    от Дмитрий040 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 14:35
  4. всегда-ли очевидное лучше?!
    от EFrol в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 22:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •