все!! разобрался!! всем Спасибо!!!
все!! разобрался!! всем Спасибо!!!
Мужики! еще вопрос!!
как сделать всплывающее окно по биту из ПЛК
Спасибо!
ПС может есть РЭ по эксплуатации на русском язке??
MT8071iE
Пишете в ПЛК в регистр номер окна которое надо открыть
2020-03-15_10-52-42.png
https://storage.ua.prom.st/226946_rumanualebpro1.pdf
Надо управлять не битом. В плк в слейве (панель же мастер?) создаете параметр например word или real и в него при необходимости, например при аварии пишете значение 13 (номер окна).
В панели создаете в "управление ПЛК" управление окном, указываете тот регистр, из конфигурации плк.
Т.о. когда в регистр пишется число, то открывается окно с таким же номером.
Обнаружилась фича или баг.
При смене экрана панель пишет номер экрана в следующий регистр.
Т.е. в плк в регистр 100 пишем число 13 (номер экрана), панель после перехода на экран №13 пишет в регистр 101 число 13.
Т.о. при использовании данной функции следующий регистр в плк надо оставлять пустым и не использовать в программе.
Скорее всего это особенность адресации аля номер регистра +1. А не фича или баг.
Оказывается задокументированная функция
2020-03-15_18-11-03.png
2020-03-15_18-12-50.png