Показано с 1 по 10 из 10

Тема: MT8106iE + arduino

  1. #1

    По умолчанию MT8106iE + arduino

    Прошу помощи
    Собираю проект панель мастер, ардуинка славе +adm485(собирает данные с термодатчиков).
    Подключение conA com2 9600 8N1 rs485-2w. Modbus rtu/rtu over eth.
    В панели тестовый скрипт - командой 3x считывать 10 регистров с периодом 2 сек и отображать в поле.
    Панель не принимает данные (таймаут подключения), хотя отправка идет, ардуинка получает данные,
    отправляет (проверяю программой modbus pull контроль на ноуте с преобразователем usb rs485).

    Не понимаю в чём дело.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,646

    По умолчанию

    Modbus rtu/rtu over eth. и с преобразователем usb rs485 - причина где-то там.

  3. #3

    По умолчанию

    Связывал ОВЕН ПР200 с Weintek по RS-485 при настройке
    MODBUS RTU, RTU over TCP
    RS-485 2W
    COM: COM2(19200,N,8,1)
    Номер станции по умолчанию: здесь адрес Slave устройства - Arduino

  4. #4

    По умолчанию

    перепробовал все возможные комбинации в EASYBuilder для MODBUS RTU.
    не работает!!! в то же время modbus pull отлично работает
    modbus pull1.PNG

  5. #5

    По умолчанию

    А адрес Slave (Arduino) совпадает с указанным в панели?

  6. #6

    По умолчанию

    конечно совпадает

  7. #7

    По умолчанию

    Осталось проверить: посылает ли панель запросы?!

  8. #8

    По умолчанию

    Да, проверьте, что посылает панель.

    Подключитесь "прослушкой" (USB-RS485) к линиям обмена и проанализируйте лог обмена

  9. #9

    По умолчанию

    ..виноват, согласен балбес - надо учить мать часть
    в панели сделал чтение с modbus rtu тип регистра указал 3х - был уверен что код операции 03,
    оказалось код операции в этом случае 04 (спасибо тех поддержке, ткнули носом на help), а поддержку кода 04 в программе ардуино не реализовал,
    поэтому и нет чтения и нет связи!

  10. #10

    По умолчанию

    создал проект, где чтение регистров 4х - все работает!
    спасибо большое!
    modbus 2.PNG

Похожие темы

  1. Использование Arduino для АСУ ТП проектов
    от EFrol в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.11.2023, 20:45
  2. ИПП 120, ModbusRTU и Arduino
    от Дмитрий Александрович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2022, 17:33
  3. Пр-200 и Arduino
    от Serg290 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2020, 00:50
  4. Master Scada и arduino bluetooth
    от Fart123 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 08:48
  5. Опрос ДМ5002 по RS485/232 при помощи Arduino
    от -RA- в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 10:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •