Страница 14 из 20 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 193

Тема: Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН

  1. #131
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sanya0971 Посмотреть сообщение
    Господа, а для ПЛК160-24.У-М какой вообще таргет нужен?
    В чем отличие обычного от в2? Есть подозрение, что в этом проблема
    Вложение 66926
    Обычный
    plk160.jpg

    в2
    plk160_mo2.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #132

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sanya0971 Посмотреть сообщение
    Господа, а для ПЛК160-24.У-М какой вообще таргет нужен?
    В чем отличие обычного от в2? Есть подозрение, что в этом проблема
    Вложение 66926
    Для ПЛК 160 есть раздел Codesys 2.3, а вы в разделе про Панели оператора спрашиваете. Если ПЛК новый, то таргет ПЛК160-М V2
    или у Овен ПЛК1хх [ М02 ]
    https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=13
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.03.2023 в 20:10.

  3. #133

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Обычный
    plk160.jpg

    в2
    plk160_mo2.png
    а почему, когда в2 добавляешь, у него в аж 20 дискретных выходов (4 быстрых, 16 стандартных).
    А по факту на нем всего лишь 12... даже на фото видно.

  4. #134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Для ПЛК 160 есть раздел Codesys 2.3, а вы в разделе про Панели оператора спрашиваете. Если ПЛК новый, то таргет ПЛК160-М V2
    Прошу прощения) изначально думал проблема в панели.

  5. #135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sanya0971 Посмотреть сообщение
    а почему, когда в2 добавляешь, у него в аж 20 дискретных выходов (4 быстрых, 16 стандартных).
    А по факту на нем всего лишь 12... даже на фото видно.
    Количество релейных выходных каналов 12 https://owen.ru/product/plk160/specifications

    А какие проблемы с панелью?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.03.2023 в 20:29.

  6. #136
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sanya0971 Посмотреть сообщение
    а почему, когда в2 добавляешь, у него в аж 20 дискретных выходов (4 быстрых, 16 стандартных).
    А по факту на нем всего лишь 12... даже на фото видно.
    таргет унифицирован с ПЛК110
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #137

    По умолчанию

    изначально думал проблема в панели.
    а таргет никакого отношения к собственно "карте адресов" ПЛК - не имеет
    поэтому проблема не в таргете

  8. #138

    По умолчанию

    Проблема решилась.
    Изначально проект делал под 160V1 (более старый который). Потом поменял в этом же проекте на V2 (более новый). При этом кнопку "Стандартная конфигурация" для нового плк не нажимал. Думал все автоматом поменяется...
    Создал проект с нуля на V2, перетащил туда свои модули и софт - связь сразу появилась.
    Есть ли ограничение у овена на одновременное подключение мастеров к нему? (у меня к одному плк подключается 2 мастера - панель и скада)

  9. #139

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sanya0971 Посмотреть сообщение
    Есть ли ограничение у овена на одновременное подключение мастеров к нему? (у меня к одному плк подключается 2 мастера - панель и скада)
    Это даже я знаю :lol: На 1 tcp-порт 1-о подключение.

  10. #140

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Это даже я знаю :lol: На 1 tcp-порт 1-о подключение.
    Ерунда, по ТСР подключали 2 панели и скаду, порты только разные 502, 503, 504, при чём слейв один для всех.
    Туда же можно и RS485 воткнуть, даже 2.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.04.2023 в 13:24.

Страница 14 из 20 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  2. Проблема связи TРМ-148 с ОРС-ОВЕН 485
    от dva6361 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 21:44
  3. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:45
  4. связь по средсвам двух панелей.
    от Юрий Мазин в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •