Тема: Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН

  1. #81
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    Регистрация
    14.01.2018
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    все!! разобрался!! всем Спасибо!!!

  2. #82
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    Регистрация
    14.01.2018
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Всем Спасибо!! Разобрался!!

  3. #83
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    Регистрация
    14.01.2018
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Мужики! еще вопрос!!
    как сделать всплывающее окно по биту из ПЛК
    Спасибо!

    ПС может есть РЭ по эксплуатации на русском язке??
    MT8071iE

  4. #84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DIPHENHYDRAMINE Посмотреть сообщение
    Мужики! еще вопрос!!
    как сделать всплывающее окно по биту из ПЛК
    Спасибо!

    ПС может есть РЭ по эксплуатации на русском язке??
    MT8071iE
    Пишете в ПЛК в регистр номер окна которое надо открыть
    2020-03-15_10-52-42.png

    https://storage.ua.prom.st/226946_rumanualebpro1.pdf

  5. #85
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    Регистрация
    14.01.2018
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Пишете в ПЛК в регистр номер окна которое надо открыть
    2020-03-15_10-52-42.png

    https://storage.ua.prom.st/226946_rumanualebpro1.pdf
    чет я не так делаю..... помогите с примером пожалуйста...
    мне надо что бы вместо ФК (квадрат с ?) открывалось окно 13.... но без кнопки, а битом из ПЛК....

    ПС ЗЭ изучаю но страниц много и не все понятно....

  6. #86

    По умолчанию

    Надо управлять не битом. В плк в слейве (панель же мастер?) создаете параметр например word или real и в него при необходимости, например при аварии пишете значение 13 (номер окна).
    В панели создаете в "управление ПЛК" управление окном, указываете тот регистр, из конфигурации плк.
    Т.о. когда в регистр пишется число, то открывается окно с таким же номером.

  7. #87
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    Регистрация
    14.01.2018
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Надо управлять не битом. В плк в слейве (панель же мастер?) создаете параметр например word или real и в него при необходимости, например при аварии пишете значение 13 (номер окна).
    В панели создаете в "управление ПЛК" управление окном, указываете тот регистр, из конфигурации плк.
    Т.о. когда в регистр пишется число, то открывается окно с таким же номером.
    ааа… кажется понял.... Спасибо!

  8. #88

    По умолчанию

    Обнаружилась фича или баг.
    При смене экрана панель пишет номер экрана в следующий регистр.
    Т.е. в плк в регистр 100 пишем число 13 (номер экрана), панель после перехода на экран №13 пишет в регистр 101 число 13.
    Т.о. при использовании данной функции следующий регистр в плк надо оставлять пустым и не использовать в программе.

  9. #89

    По умолчанию

    Скорее всего это особенность адресации аля номер регистра +1. А не фича или баг.

  10. #90

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от manjey73 Посмотреть сообщение
    Скорее всего это особенность адресации аля номер регистра +1. А не фича или баг.
    Оказывается задокументированная функция
    2020-03-15_18-11-03.png
    2020-03-15_18-12-50.png

Страница 9 из 20 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  2. Проблема связи TРМ-148 с ОРС-ОВЕН 485
    от dva6361 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 21:44
  3. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:45
  4. связь по средсвам двух панелей.
    от Юрий Мазин в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •