Страница 13 из 20 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 193

Тема: Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН

  1. #121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Поэтому и не работает.
    Надеюсь про Старт программы не забыли, загрузочный проект создали и и переключатель стоит в положении Работа.
    ip: 10.67.234.2
    mask: 255.255.255.0
    gate:10.67.234.254

    Что неверно? у панели .20 айпи, у ноута .15

    Старт сделал, переключатель стоит - загрузочный проект сделаю позже
    Последний раз редактировалось sanya0971; 28.03.2023 в 19:29.

  2. #122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Я бы попробовал перекрестный кабель, ну или хаб. В руководстве об этом говорится

    Вложение 66831
    не пойму в чем особенность такого кабеля...
    в мануале панели такое еще есть:
    wei.PNG
    Последний раз редактировалось sanya0971; 28.03.2023 в 19:26.

  3. #123
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,124

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sanya0971 Посмотреть сообщение
    не пойму в чем особенность такого кабеля...
    Ну, возможно Вайнтек не может автоматом определять какие пары отвечают за передачу и прием информации. По крайней мере, с панелькой серии IE я соединялся напрямую именно перекрестным кабелем. У вас продвинутая панель, но попробовать то можно

  4. #124
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Вообще вариантов куча локализовать проблему, панель можно подключить к ПК и проверить, когда она мастер и когда она слейв
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #125
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    А ничего, что modbusTCP по другому принципу работает?
    А причем тут разница TCP или Serial?
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  6. #126
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    А причем тут разница TCP или Serial?
    Только по тому что на одном интерфейсе спокойно уживутся и мастер и слейв
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #127
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sanya0971 Посмотреть сообщение
    Да, порт Ethernet контроллера связан c Ethernet1 панели.
    Без коммутаторов итд.
    Забавно, что напрямую с компа ПЛК пингуется.
    Из кодсис в онлайн подключение имеется. Программа заливается итд.
    А каким-нить модбас сканером типа OmniMBT он не видится)
    Вложение 66826
    1. Пингуется - уже хорощо.
    2. Модбас сканер, тоже скорее всего покажет ошибку, иначе бы соединение и так установилось бы.
    3. Проверьте, что никто не закрывает порты (сейчас firewall на каждом чайнике, что, в принципе, правильно, но создает кучу проблем при разработке). Раньше я telnet проверял - сейчас - Wireshark.
    ЗЫ. И 4, самое главное, проверьте, что на том ИП находится ваше устройство. Это очень часто, типа: Машина не заводится, почему? В сервисе говорят - в баке нет бензина!
    Последний раз редактировалось keysansa; 28.03.2023 в 21:08.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  8. #128
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Только по тому что на одном интерфейсе спокойно уживутся и мастер и слейв
    А как ваш ответ связан с заданным вопросом?
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  9. #129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    на 1 должен заканчиваться IP шлюза.
    Кому должен? IP шлюза должен соответствовать IP хоста, который в данной сети является шлюзом. А если все хосты в одной IP-сети в пределах одной локалки, то DG вообще никакого значения не имеет.

  10. #130

    По умолчанию

    Господа, а для ПЛК160-24.У-М какой вообще таргет нужен?
    В чем отличие обычного от в2? Есть подозрение, что в этом проблема
    2.png

Страница 13 из 20 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  2. Проблема связи TРМ-148 с ОРС-ОВЕН 485
    от dva6361 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 21:44
  3. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:45
  4. связь по средсвам двух панелей.
    от Юрий Мазин в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •