Тема: Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН

  1. #1

    Question Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН

    Доброго всем времени суток.

    Сразу к делу:
    • ПЛК110-32
    • Протокол Modbus RTU
    • Интерфейс RS232
    • Онлайн симуляция панели Weintek MT6000/MT8000

    1.ПЛК подключаю к ПК по RS232, загружаю проект на ОЗУ ПЛК по Ethernet в Codesys, запускаю онлайн симуляцию проекта панели в программе EasyBuilder8000(для Weintek). Компиляция успешна. Значение присваивается(запись происходит), лампа реагирует(чтение происходит). Выключаю онлайн симуляцию панели. См. вложения

    2.Загружаю исходный текст проекта на ПЛК по Ethernet в энергонезависимую память в рабочем состоянии ПЛК (не отключая питания, не отключая проект), запускаю онлайн симуляцию панели в программе EasyBuilder8000 - все работает. Выключаю симуляцию панели

    3.Отключаю питание ПЛК... Включаю, запускаю онлайн симуляцию панели - связь есть, значение присваивается(запись происходит), но лампа с экрана исчезла(!). Запускал диагностику в программе EB8000 - связь с адресом 0х0017 пропала. См. вложения

    Возвращаясь к пункту 1 опять все повторяется. Скрины приложил

    В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста?

    зы осваивал в торопях, каюсь, на то были причины
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Не вникая в Ваш проект, скажу:
    Проблем с этой панелью и ПЛК, реально, без симуляции, вообще нет.

  3. #3

    Post

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Не вникая в Ваш проект, скажу:
    Проблем с этой панелью и ПЛК, реально, без симуляции, вообще нет.
    Спасибо за информацию, все работет нормально, дело было в проекте ПЛК

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vooodooo22 Посмотреть сообщение
    Спасибо за информацию, все работет нормально, дело было в проекте ПЛК
    будьте добры, выложите пожалуйста учебных целях проект соединения панели Weintek (Easy builder) с ПЛК Овен (Codesys).

  5. #5

    По умолчанию

    Выкладываю тестовый проект для связи Овен ПЛК-100KL и панели Weintek 8070i, подключение по TCP/IP.
    PS: попутно выявил "аномалии" в компиляторе Easybuilder (при некорректном адресе Modbus сообщает о якобы отсутствующих шрифтах), но об этом в другой раз.
    Вложения Вложения

  6. #6

    По умолчанию

    Нужно связать панель с Овен ПР110.
    Нет описания адресов программируемого реле.

    Методом подбора нашел адреса дискретных выходов, если со стороны панели обращаться побитно, то он 0x100 ... 0x107 (реле ПР100-12Д-8Р)
    Непонято также, по каким адресам считать дискретные входы реле и сетевые входные и выходные переменные.
    Последний раз редактировалось Загнетов; 30.08.2012 в 21:55.

  7. #7

    По умолчанию

    Вопрос закрыт, на сайте было старое описание ПР110 без сетевого обмена
    Новое выложено здесь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....9693#post89693
    Последний раз редактировалось Загнетов; 30.08.2012 в 21:57.

  8. #8

    Post

    Цитата Сообщение от Загнетов Посмотреть сообщение
    нчто есть "индексный регистр" для HMI панели Weintek,
    чем отличается от иной области памяти?
    Скорей всего здесь имеется ввиду регистр смещения. Существует 32 индексных регистра для более гибкого использования адресов, с
    помощью данных регистров пользователь может обновлять адреса чтения/записи объектов без изменения содержимого объекта во время работы устройства.

    всемогущий интернет знает все, главное правильно задать вопрос в поиске

    а вообще советую найти документацию на программное обеспечение EB8000
    Последний раз редактировалось vooodooo22; 30.08.2012 в 22:07.
    Делая что-то не правильно, вы никогда не потеряете полученный опыт

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    567

    По умолчанию

    У нас нет связи между ПЛК100 и панелью Weintek, настройки связи в принципе настроили правильно... связь по RS-232, прикладываю картинки. а можно, как то соединить другими способами??
    Изображения Изображения

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,213

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    У нас нет связи между ПЛК100 и панелью Weintek, настройки связи в принципе настроили правильно... связь по RS-232, прикладываю картинки. а можно, как то соединить другими способами??
    У Вас евент в место ноне стоит

Страница 1 из 20 12311 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  2. Проблема связи TРМ-148 с ОРС-ОВЕН 485
    от dva6361 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 21:44
  3. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:45
  4. связь по средсвам двух панелей.
    от Юрий Мазин в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •