  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Вы под портом что имеете ввиду, разъем куда вставляется кабель ЛВС или порты самого ethernet?
    Ну да, физический порт куда вставляется кабель ethernet, подписанный как Ethernet. который подключается к свичу и потом на 3 контроллера и 2 панели уходит. одна из них Wientek с которой не разобрался как сделать её слейвом чтобы общалась с этим контроллером, который еще общается с тремя контроллерами и СП панелью

  2. #42
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    тогда в чем проблема? ПЛК, который общается с тремя контроллерами и СП панелью, так же точно может общаться с вейнтековской панелью. В панели выставляете модбас сервер и все и стучитесь в неё, LW это и будут регистры слейва
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #43

    По умолчанию

    ну в этом и проблемка. не видел в ней ничего с надписью Сервер или подобное. Модбас ТСП поставил, адрес завел, адрес контроллера даже забил туда. связи нету

  4. #44
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lectorleo Посмотреть сообщение
    ну в этом и проблемка. не видел в ней ничего с надписью Сервер или подобное. Модбас ТСП поставил, адрес завел, адрес контроллера даже забил туда. связи нету
    а на скрине что?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png owen.png (15.4 Кб, Просмотров: 248)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а на скрине что?
    Спасибо большое, я слепашара) Всё искал modbus server TCP и всё что не TCP даже внимание не обращал. Всё получилось.
    единственное момент выплыл что BYTE переменные адрес на панели соответствует адресу в контроллере, а адрес REAL переменных на контроллере пришлось делать на один больше: адрес 500 на панели = адресу 501 на контроллере. Небольшой диссонанс в понимании, но работать заставил.

  6. #46
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Контроллер ОВЕН?
    Не может в контроллере адрес REAL быть 501 !
    Только четные адреса! Или 500 или 502.
    Думаю, что в панели нужно было поменять порядок слов в REAL, а адреса вернуть к 500, 502, 504 и т.д.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #47
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Связка ПЛК110-панель вайнтек.Как построить двумерный график,нужно ли делать выборку или только в настройках графика выставить переменные по осям совсем запутался.Панели пока в живую нет.И еще понял так что если выбрать переменную например OUT1 оси х,то точки на оси будут отлаживаться OUT2,OUT3,OUT4 и тд.это так?

  8. #48
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    Для двухмерного графика выборка не нужна, она нужна для трендов.

    Панели пока в живую нет.
    Есть режим симуляции.

    По панели Винтек вам лучше обратиться на другой АСУТП форум.

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DARNER Посмотреть сообщение
    Что-то я попробовал, и у меня не получилось. может есть какие грабли?
    Пробовал подключить ПЛК150 и weintek MT8071iE по протоколу Codesys V2 (Symbolic Addressing) (Ethernet). Как в руководстве к wientek сделал экспорт символьной конфигурации из проекта Codesys в файл, затем импорт этого файла в проект weintek, теги добавились. Далее запустил панель и ПЛК - обмена нет.

    Это вообще рабочий вариант? Может кто в курсе какая-нибудь лицензия нужна или еще что-нибудь?

  10. #50
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    Регистрация
    14.01.2018
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Пытаюсь связать ПЛК 110-32 и Weintek MT8071iE по Debug RS232 ничего не получается….(( кабель КС16, самопальный...…..
    по RS232 связь есть, все работает... но этот порт занят к сожалению.....((
    пробовал Ethernet напрямую с панелью, через роутер....
    выручайте мужики..... срочно.... горю!!!
    в КДС делаю все правильно …. непонятки с самой панелью

Страница 5 из 20 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  2. Проблема связи TРМ-148 с ОРС-ОВЕН 485
    от dva6361 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 21:44
  3. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:45
  4. связь по средсвам двух панелей.
    от Юрий Мазин в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •