Тема: Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН

  1. #181
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ip vavilov Посмотреть сообщение
    У меня когнитивный диссонанс. Ставил во главу угла ПЛК , типа компьютер, как вычислительный разум, поэтому назначать панель, хоть бы и hmi, по сути монитор, Мастером- рука не поднялась бы
    Если HMI работает просто монитором, тогда назначайте его слейвом. Если HMI выполняет еще и функции клавиатуры, джойстика и т.п. - то лучше ему быть мастером.

  2. #182

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ip vavilov Посмотреть сообщение
    У меня когнитивный диссонанс. Ставил во главу угла ПЛК , типа компьютер, как вычислительный разум, поэтому назначать панель, хоть бы и hmi, по сути монитор, Мастером- рука не поднялась бы
    Это всего лишь термины, относящиеся к методам организации связи по данному протоколу.
    Можете (как принято в ModbusTCP) называть слейв - сервером, а мастера - клиентом, может это уменьшит ваш диссонанс

  3. #183

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ip vavilov Посмотреть сообщение
    Ой. А по битам там всё передавать надо? А если не по битами. К примеру нужно в формате WORD число 54000 отправить на плк, и далее чтобы плк задал это число 54000 в регистор модуля modbus?
    да откройте вы ютюб, откройте сайт овена, обучающих видео - вагон
    вы ещё спросите что такое байт

  4. #184
    Пользователь
    Регистрация
    07.02.2024
    Адрес
    Oblast'
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Уже просматриваю. Благодарю
    ...
    Разобрался отрыл в памяти , освежил принципы работы с панелью Овен, помогло
    Спасибо за подсказ о назначении hmi мастером
    Последний раз редактировалось ip vavilov; 17.02.2024 в 17:49.

  5. #185
    Пользователь
    Регистрация
    08.06.2021
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Подскажите как подключить Овен ПР205 к HMI Weintek MT8071iP
    Спасибо!

  6. #186

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgen Dnepr Посмотреть сообщение
    Подскажите как подключить Овен ПР205 к HMI Weintek MT8071iP
    Спасибо!
    Взять кабель и подключить, а тут примеры как настраивать
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39184&page=3#23
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38997
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.02.2024 в 19:48.

  7. #187

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgen Dnepr Посмотреть сообщение
    Подскажите как правильно указать регистр для кнопки!
    У меня Овен ПР205 и панель Weintec MT8071iP.
    В панели например 4хBit 1638400,
    где 4хBit чтение и запись бит, 16384 адрес регистра, 00 нулевой бит

    в ПР205 надо распаковать 0 бит из регистра 16384, с помощью EXTRACT 1 Упаковка распаковка бит.jpg
    На скрине упаковка и распаковка первых 3 (с 0 по 2) бит из масок. Всего можно упаковать в регистр до 16 (с 0 по 15) бит.

    Вам для начала, надо научиться передавать регистры ( цифры в диспеях регистров), а потом перейти на биты упакованные в регистры.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.02.2024 в 20:18.

  8. #188

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgen Dnepr Посмотреть сообщение
    Подскажите как правильно указать регистр для кнопки!Вложение 73958
    а вы скажите нам - а откуда у вас взялся адрес 17101?

  9. #189
    Пользователь
    Регистрация
    08.06.2021
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Указал адрес так - УстройствоModbus TCP/IP (Zero-based Addressing). Адрес выбрал такой 4xBit и собственно регистр 17101.00
    Работает !
    Спасибо всем, вопрос закрыт!
    Вот скрин экрана как это теперь выглядит - 2024-02-28 (1).png
    Последний раз редактировалось Evgen Dnepr; 28.02.2024 в 17:49.

  10. #190
    Пользователь
    Регистрация
    08.06.2021
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В панели например 4х 1638400,
    где 4х чтение и запись, 16384 адрес регистра, 00 нулевой бит

    в ПР205 надо распаковать 0 бит из регистра 16384, с помощью EXTRACT 1 Упаковка распаковка бит.jpg
    На скрине упаковка и распаковка первых 3 (с 0 по 2) бит из масок. Всего можно упаковать в регистр до 16 (с 0 по 15) бит.

    Вам для начала, надо научиться передавать регистры ( цифры в дисплеях регистров), а потом перейти на биты упакованные в регистры.
    Вы забыли точку между 16384 и 00 поставить в адресе в вашем совете. Нужно так указать адрес бита 16384.00

Страница 19 из 20 ПерваяПервая ... 917181920 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  2. Проблема связи TРМ-148 с ОРС-ОВЕН 485
    от dva6361 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 21:44
  3. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:45
  4. связь по средсвам двух панелей.
    от Юрий Мазин в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 08:17