Тема: Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН

  1. #161

    По умолчанию

    Weintek REAL понимает, зачем разбивать?

  2. #162

    По умолчанию

    Затем, что я по езернету могу передать либо булевскую, либо вордовскую переменную

  3. #163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александра Посмотреть сообщение
    Затем, что я по езернету могу передать либо булевскую, либо вордовскую переменную
    Это про какое-то конкретное устройство или вообще?
    Протокол то какой?

  4. #164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александра Посмотреть сообщение
    Затем, что я по езернету могу передать либо булевскую, либо вордовскую переменную
    Булевскую не сможете - модбас меньше слова не понимает. А так - в Weintek нужно отобразить на real, если я правильно понимаю.

  5. #165

    По умолчанию

    Я делаю через импорт тегов Codesys3 (плк 200), импортируются только булевские и вордовские переменные, и вот мне на панели нужно собрать из этих двух вордовских переменную реал для отображения.

  6. #166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александра Посмотреть сообщение
    Я делаю через импорт тегов Codesys3 (плк 200), импортируются только булевские и вордовские переменные, и вот мне на панели нужно собрать из этих двух вордовских переменную реал для отображения.
    Можете выложить файл с переменными, экспортированнми из кодесиса?

  7. #167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александра Посмотреть сообщение
    Я делаю через импорт тегов Codesys3 (плк 200), импортируются только булевские и вордовские переменные, и вот мне на панели нужно собрать из этих двух вордовских переменную реал для отображения.
    Вообще то Float передается по модбас 2 регистрами WORD всегда. Для правильного принятия в панели достаточно указать адрес 1 регистра и Float. Если принимается не правильно, то в ПЛК (или в панели) переставить регистры WORD (реже еще надо переставить и байты).
    Так же в некоторых панелях есть смещение +1 к адресу регистра. Надо проверить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.12.2023 в 14:55.

  8. #168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александра Посмотреть сообщение
    Я делаю через импорт тегов Codesys3 (плк 200), импортируются только булевские и вордовские переменные, и вот мне на панели нужно собрать из этих двух вордовских переменную реал для отображения.
    Тогда через макрос. Читаете во внутренние регистры панели и отображаете их. Но я бы сделал так
    умножить например на 10 и преобразовать в INT

  9. #169

    По умолчанию

    При импорте тегов элементы на панели привязываются к этим тегам, адрес не задаётся

  10. #170

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Можете выложить файл с переменными, экспортированнми из кодесиса?
    Прикрепила
    Вложения Вложения

Страница 17 из 20 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  2. Проблема связи TРМ-148 с ОРС-ОВЕН 485
    от dva6361 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 21:44
  3. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:45
  4. связь по средсвам двух панелей.
    от Юрий Мазин в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •