Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: подключение Owen к ТМ6

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    04.02.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    47

    По умолчанию подключение Owen к ТМ6

    подключаю ТРМ132 к Trace Mode v.6.06.
    Споткнулся вроде бы на ровном месте. На видео примере сайта Адастры форма и у меня не соответствует - не могу подключить прибор с помощью драйвера

    Частично вышел из положения подключая через ОРС по modbus, но OPC драйвера на трм132 нет, а близкий трм133М подходит плохо.

    так в примере:
    http://img-fotki.yandex.ru/get/4713/...14850214_L.jpg
    так у меня:
    http://img-fotki.yandex.ru/get/4420/...c7bd9f84_L.jpg

    С сайта Овен скачал драйвер и ставил его согласно инструкции, но чета не идет, прошу помощи, запарился.

  2. #2

    По умолчанию

    На видеопримере показана работа с драйвером от Адстры.
    Прибора ТРМ132 у ОВЕНа нет, есть ТРМ32 и ТРМ132М. У Вас скорее всего ТРМ132М. Тогда подключайтесь напрямую через МОДБАС, все регистры указанны в Приложении В РЭ на регулятор.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.02.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    порыв форум я понял уже про драйвера. Но как мне прописать в моей форме например аналоговый вход 5, что в форму заносить?
    ЗЫ да, у меня трм-132М-01.

  4. #4

    По умолчанию

    Зачем вам протокол ОВЕН?
    Для 5-го аналогового входа считайте регистр МОДБАС 32 как float и получите значение температуры на этом входе. Надо только подобрать правильное значение в файле modbus.set в данном узле проекта. Насколько я помню, надо прописать 2.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    04.02.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    объясните какая зависимость между номером регистра и адресом модбаса, собст-но в этом и загвоздка

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    04.02.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    я это и имел ввиду. Но объясните как высчитать регистр модбаса из его адреса.

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Про адрес модбаса:
    адрес подчинённого устройства, к которому адресован запрос. Ведомые устройства отвечают только на запросы, поступившие в их адрес. Ответ также начинается с адреса отвечающего ведомого устройства, который может изменяться от 1 до 247
    Про номер регистра:
    Спецификация протокола определяет четыре таблицы данных.Доступ к элементам в каждой таблице осуществляется с помощью 16-битного адреса, первой ячейке соответствует адрес 0.

  8. #8

    По умолчанию

    Не вдаваясь в описание протокола МОДБАС, для ОВЕНа просто забивайте в поле "канал" значение регистра (адреса) из указанной таблицы.
    Вот пример для вашего случая.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png TRM.PNG (5.6 Кб, Просмотров: 70)
    Последний раз редактировалось ASo; 07.11.2011 в 14:02.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    04.02.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    да мне и неинтересно описание модбаса. я спрашиваю как вы вычислили мне "32" для AI5 - нужна метода.

  10. #10

    По умолчанию

    Вы это серьезно?
    В приложении В указаны все адреса регистров. На с.99 смотрим Аналоговые Вх. Вход {N} {24,25}…{38,39}
    Вот адреса регистров для Входа1..8 Тип real занимает 2 регистра (это указано фигурными скобками. Считаем - получаем 32 для Вх.5.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. owen dll
    от martensit в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 09:04
  2. Подключение приборов Owen в сеть ModBus
    от alex_sinjawin в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 10:02
  3. ftp.owen.ru
    от Николай-Z в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 09:29
  4. OWEN (spy)
    от Аверьянов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 13:56
  5. PLC Owen WEB
    от Анатолий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 10:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •