    По умолчанию График строится с право на лево

    На скаду подключено три ТРМ101. Считывается 20 параметров. Для каждого ТРМ температура и выходная мощность заведены на графики. Ну и на всех трех графики строятся с права на лево. Точнее Включили. Сразу до маркера построился график ( с права на лево), потом строится как положено. Как только маркер дошел до края и произошёл сдвиг. Построеный отрезок графика перечерчивается с права на лево.
    Как побороть глюк ?

  2. #2

    По умолчанию

    Откуда вы получаете данные?
    Возможно какие то проблемы с синхронизацией времени. Если вы работаете в сетевом проекте с другим компьютером, то проверьте синхронизацию времени и часового пояса.
    Если вы работаете с ОРС, например от Codesys, то возможно ОРС передает некорректную метку времени. Попробуйте в MasterSCADA, у ОРС сервера на закладке "Опрос" поставить галочку "Устанавливать локальную метку времени".

    Пришлите полный лог режима исполнения нам на почту.
    В режиме разработки выполните пункт меню «Сервис/Настройка», в диалоговом окне перейдите на закладку «Режим исполнения». Установите флаг «Формирование полного журнала исполнения».
    Перейдите в режим исполнения и добейтесь воспроизведения ошибки. Нажмите комбинацию клавиш ALT+F10. Сформируйте отчет об ошибках, включая конфигурацию текущего проекта, скриншот экрана и необходимые логи. Убедитесь, что в получившуюся папку попал файлы Runtime.log и Runtime.log.xml. Если файлы в отчет не попали, пришлите их отдельно, они должны находится в папке "..:\MasterSCADA Projects".
    После этого желательно отключить формирования полного журнала, чтобы не переполнился диск.

    Также, желательно прислать целиком проект с данными.
    Если размер файлов превышает 5 мб, то выложите его на файлообменник - Narod.ru, Yandex Disk, DropBox
    Спасибо.

  3. #3
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Собствено говоря это имитатор трёхзонной печи который мы смонтировали для нашего технического университета на кафедре АТП.

    Цепочка следующая:
    1. Три ТРМ101 (по RS-485)
    2. Преобразователь интерфейса АС-4 (RS-485-USB)
    3. Овеновский ОРС для интерфеса 485 по протоколу Овен (к сожалению ТРМ101 работают только по Овеновскому протоколу)
    4. Собствено сама Скада.

    Честно говоря у меня так уже было на одном объекте. Там использовался Modbus Universal MasterOPC Server. В проблему не вникал, так как время поджимало. Просто перекинул проект из скады установленой на другой индентичной установке.
    Но разобратся хотелось бы.
    На неделе буду в университете попробую сделать как советовали.

  4. #4
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Выкладываю папку с Error Reports.
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Вы пробовали установить у ОРС сервера галочку "Устанавливать локальную метку времени"?
    Спасибо.

  6. #6
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Вы пробовали установить у ОРС сервера галочку "Устанавливать локальную метку времени"?
    Э-э ... забыл. Завтра попробую

  7. #7

    По умолчанию

    Почему у вас отчет и графики датируются 2010 годом?
    Вы время на компьютере проверяли?
    Спасибо.

  8. #8
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Переставили системное время как положено. Установил у ОРС сервера галочку "Устанавливать локальную метку времени". К сожалению не помогло.
    График строится с право на лево.

  9. #9

    По умолчанию

    Попробуйте создать новый "чистый" проект и в нем получить данные.

    Скорее всего такое поведение потому что у вас уже в архиве хранятся данные со временем "в разнобой", а архив должен писаться монотонно. Вам нужно очистить архив.
    Выполните Проект - Экспортировать. Удалите старый проект с данными, а на его место положите экспортированный.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. График в Мастерскада
    от Dimur в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 14:35
  2. ТРМ151-01 график температуры
    от maxlabt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 09:08
  3. Календарный график
    от fvgt-2009 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 21:34
  4. СП 270 - хронологический график
    от BIV в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 04:44
  5. График для пид-регулятора
    от валерка в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 09:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •