Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Одновременная потеря связи RS485 на всех приборах

  1. #1

    По умолчанию Одновременная потеря связи RS485 на всех приборах

    Добрый день!
    Последовательно по оптимальной топологии подключены ПЛК-150, ТРМ202 (4шт.), МВА8 (3 шт.), МВ110-8АС. Протокол Modbus-RTU, скорость 115200, задержка ответа 0.
    Контроллер подключен по rs232 к компьютеру. Все работает. В окнах визуализации отображаются и строятся графики различных опрашиваемых параметров. Достаточно много сигналов. Все работает около 10-20 минут, потом внезапно лампы обмена rs485 на всех! приборах гаснут. ПК контроллер видит, контроллер работает, но значения все замирают, в конфигурации ПЛК появляются ошибки обмена. После сброса питания приборов связь вновь появляется.
    В чем может быть проблема?
    Кабель неэкранированный, ЧРП нет, при выключенном силовом оборудовании (питание ТЭНов) проблема остается. Длина линий короткая, резисторы пока на конечные приборы не ставил.

  2. #2

    По умолчанию

    какие настройки по стоп-битам: везде 2 стоит?

  3. #3

    По умолчанию

    По умолчанию стояло "Количество стоп бит 1", не трогал.

  4. #4

    По умолчанию

    В ТРМ202 на RTU 2 стоп-бита

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за ответ! На всех приборах поставил стоп бит 2 и все работает без обрывов.
    Теперь задумал подключить к ПЛК 150 панель СП270 (выпущена в 2011 г, программируется новой программой конфигуратором). Подключаю ее по rs485 в качестве slave, использую соответствующий пример с диска, только в примере rs232. И нет связи. Контроллер выдает ошибку 81 когда по ее адресу обращается. В программе панели не надо нигде указывать, что используется rs485 или rs232?
    В настройках проекта есть переключение "одиночный", "сеть узла", "ведомый". Что нужно выбрать? Другие настройки стоят как у других приборов: modbus rtu slave, 57600, 8, none, 2.

Похожие темы

  1. Потеря связи по Ethernet с ПЛК 100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 09:46
  2. потеря связи плк 110-60
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 20:41
  3. ИП320+ПЛК110 потеря связи
    от Coolibin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 20:04
  4. потеря связи сп270
    от Ruffian в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 12:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •