Тема: нет связи с ПЛК 150-220.И.L.

  1. #1

    По умолчанию нет связи с ПЛК 150-220.И.L.

    возможно вопрос совсем будет бессодержательным, но все-таки. Делаю первые робкие шаги с контроллером ПЛК 150-220.И.L. На прошлой неделе связь с контроллером была, все таки настроил. Для проверки написал прогу и послал со входа на выход сигнал. Все работало. На этой неделе связь пропала (codesys выдает ошибку связи). Прога в контроллере не пашет, хотя его никто не сбрасывал. Пробовал подключить к другому компу (погрешив на неисправность COM-порта), та же история. Что могло произойтить такое с ним? может с прошивкой что-то?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Проверьте кабель КС1

  3. #3

    По умолчанию

    Кабель программирования проверил согласно схеме в руководстве по эксплуатации, исправен.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Почему такое пренебрежение к плк. Вдруг порт неисправен, попробую на другом пк. И что, а если это пк сжег порт плк, тогда Вы хоть с десяток компов перепробуйте результата не будет, пора видимо в руководствах писать что СОМ-порт должен использоваться только при первоначальной установке, а дальше работать через локальную сеть. А по поводу отсутствия программы, если она не была установленна как загрузочный, то при отключении питания она пропадает. Вы неупомянули об этом нислова, наверное не в курсе

  5. #5

    По умолчанию

    Пренебрежения нет, а вот чего нет, так это опыта работы. В этих вопросах совсем зеленый. Мысль понял, буду разбираться.

  6. #6

    По умолчанию

    Проверьте на всякий случай параметры связи в CoDeSys:
    вкладка GateWay:
    Connection - Local;
    соединение Serial (RS232):
    Port - Com №Х (где Х - номер Сом-порта на ПК, к которому подключили ПЛК);
    Baudrate - 115200;
    Остальные настроки по-умолчанию.

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Проверьте на всякий случай параметры связи в CoDeSys:
    вкладка GateWay:
    Connection - Local;
    соединение Serial (RS232):
    Port - Com №Х (где Х - номер Сом-порта на ПК, к которому подключили ПЛК);
    Baudrate - 115200;
    Остальные настроки по-умолчанию.
    Тут еще надо добавить, что если в окне Параметры связи созданы несколько соединений, то без выбора соответствующего, предназначенного для работы с конкретным портом, будут появляться ошибки связи

  8. #8

    По умолчанию

    после сброса и повторного подключения в codesys и загрузки проги связь появилась. Видимо, я ещё совсем темный в вопросах, связанных с контроллером. Всем спасибо. Про загрузочный проект отдельно спасибо. Буду осваивать дальше.

Похожие темы

  1. Нет связи с ПЛК!!!
    от Mainwolf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 12.10.2021, 14:59
  2. Нет связи ПК с ПЛК 150 И-L +
    от EngineerPP в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 16:10
  3. ТРМ-202 АС-4 нет связи с ТМ6
    от semenovalexn в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 00:22
  4. Нет связи с ПЛК-100
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 11:35
  5. Help me по связи
    от deablo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 13:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •