    По умолчанию МДВВ

    Можно ли связать МДВВ и ПК через телефонную сеть (модем).

  2. #2

    Thumbs up

    Нет, нельзя, так как прибор не поддерживает работу с модемами (АТ командами - дозвон, поднятие трубки и т.д.)Такую задачу можно реализовать на ПЛК100

  3. #3

    По умолчанию

    Куда подключается модем в ПЛК100.

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    В принципе, можно это дело организовать и без ПЛК.
    Для этого Вам необходимо иметь 2 модема и ПО на компьютере, которое может работать с модемами.
    Как минимум один оз модемов должен уметь поднимать трубку автоматически.
    В качестве ПО можно взять ОРС-сервер modbus от lectussoft или от iconics.
    C модемами нужно искать, но могу сказать, что siemens mc35i у нас работал не адекватно.

    Правда с ПЛК в этом случае получится проще. Он сам может поднимать трубку.

    Речь здесь идет только о прямом соединении.

  5. #5

    По умолчанию

    Как выполнить прямое соединение