Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Как не дать двигателю остановиться?

  1. #1

    По умолчанию Как не дать двигателю остановиться?

    Здравствуйте!

    Использую ЧРП для регулирования оборотов электродвигателя вакуумного насоса и соответственно изменения производительности откачки.
    При работе на малых скоростях (7-12 Гц) насос может остановиться вследствие увеличения силы сжатия поршня.
    Возможно ли при использовании датчика скорости (энкодер и др.) в качестве обратной связи для ЧРП, чтобы автоматически стабилизировать частоту вращения электродвигателя, или же повышать на определенную частоту для гарантированной безостановочной работы насоса.

    С Уважением,
    Антон Саитов.

  2. #2

    По умолчанию

    К сожалению, ЧРП ОВЕН не использует энкодер, что бы там не заявляла техподдержка. Указанное подключение - не использование энкодера.
    Боюсь, что в данном бюджетном ЧРП вы эту проблему не решите.
    Впрочем, выложите настройки XHG? посмотрим.

  3. #3

    По умолчанию

    Режим векторный?

  4. #4

    По умолчанию

    [QUOTE=ASo;85373]К сожалению, ЧРП ОВЕН не использует энкодер, что бы там не заявляла техподдержка. Боюсь, что в данном бюджетном ЧРП вы эту проблему не решите.

    Уважаемый ASo!
    ПЧВ1/2 поддерживает алгоритм работы стабилизации заданной частоты вращения АД в замкнутом контуре по сигналу энкодера на клемме 33.
    Реальный алгоритм выложен в примере №11:
    http://www.owen.ru/uploads/rpr_pchv_002.pdf

  5. #5

    По умолчанию

    [QUOTE=antonsaitov;85371]Здравствуйте!
    Использую ЧРП для регулирования оборотов электродвигателя вакуумного насоса и соответственно изменения производительности откачки.
    При работе на малых скоростях (7-12 Гц) насос может остановиться вследствие увеличения силы сжатия поршня.
    Возможно ли при использовании датчика скорости (энкодер и др.) в качестве обратной связи для ЧРП, чтобы автоматически стабилизировать частоту вращения электродвигателя.


    Уважаемый Антон!
    Предлагаю ограничить нижнее значение диапазона частоы вращения АД
    в пар.4-12(например 12 Гц) без применения энкодера в ОС.
    При необходимости можно увеличить значение компенсации скольжения
    в пар.1-62.
    Прошу переместить обсуждение темы ПЧВ в соответствующую ветку форума.
    Последний раз редактировалось Геннадий Дементьев; 29.06.2012 в 12:48.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Геннадий Дементьев Посмотреть сообщение
    Уважаемый ASo!
    ПЧВ1/2 поддерживает алгоритм работы стабилизации заданной частоты вращения АД в замкнутом контуре по сигналу энкодера на клемме 33.
    Стабилизация скорости в замкнутом процессе - вопросов нет.
    Но работу с энкодером я понимаю, как вторичную (по сути - первичную) цепь определения вектора положения ротора относительно вектора поля статора. Например, я могу рампой от ЧРП точно(!) изменять скорость двигателя в разомкнутом контуре.

Похожие темы

  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 10:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •