Сообщение от
stepagrus
Здравствуйте! Сегодня случилась такая фигня:
Есть 2 шт. УКТ38-Щ4 (первый измеряет температуру, второй - давление)
Они подключены к АС2 на 1 и 2 каналы соответственно.
Есть пром. компьютер с 6 COM_портами.
Опрашиваю УКТ38 через OPC сервер.
штука следующая:
Если АС2 подключен к компу через аппаратный COM порт, то при опросе любого канала АС2 мне приходят данные всегда с первого канала. Т.е. если первый УКТ38 измеряет температуру и подключен к первому каналу АС2, то при опросе любого другого канала я получаю те же данные. Подключаю другой УКТ38 на первый канал - ситуация не меняется.
Теперь! Подключаю АС2 к компьютеру через преобразователь USB<->RS-232 и всё работает нормально.
Вопрос: в чём может быть дело?
Я так понял что дело в самом COM порте компьютера, но любые другие устройства через данный COM порт работают без проблем.