Тема: Питание токовых датчиков

  1. #1
    Пользователь Аватар для embedded
    Регистрация
    29.01.2012
    Адрес
    Околоновосиб
    Сообщений
    9

    По умолчанию Питание токовых датчиков

    Есть модуль аналогового ввода и несколько токовых датчиков.
    Раньше это всё было связано через Элемровский блок питания-преобразовния (БППС 4090).

    Подскажите, пожалуйста, возможно ли будет заменить указанный блок на ваш БП-14Б-Д4?
    Можно ли будет сделать так: "-" БП соединить с "+" модуля ввода, "+" датчика - с "+" БП, "-" датчика - с "-" модуля ввода?

    Исходные данные:
    Модуль аналогового ввода питается от 12В, датчики - от 24В.
    У меня основное сомнение в том, не сгорит ли вход модуля ввода от такого напряжения?
    не гуляй в тундре под наркотиками!

  2. #2

    По умолчанию

    Вы же на модуль падаете токовую петлю, на работу с которым он и расчитан и с модулем ничего не произойлет. Однако, Ваша схема не совсем корректна. Нужно: + БП на +датчика, - датчика на + модуля, - модуля на - БП

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 10:31
  2. Питание 24В
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 16:59
  3. вопрос по мва8 влияние токовых датчиков на тсм
    от Лузин Владимир в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 15:06
  4. Питание ПЛК 100
    от Илья ИТ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 14:33
  5. питание мва и мву
    от Serp в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 11:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •