Показано с 1 по 7 из 7

Тема: МВ110-220 8АС

  1. #1

    Angry МВ110-220 8АС

    Специалисты из ОВЕН, помогите разобраться с модулем.
    Решил попробовать 8АС, раньше использовал 2А обычно

    Купил 2 модуля МВ110-220 8АС (один запасной)
    Поставил. Подключился через конфигуратор, настроил (ток 4-20).
    От туда же смотрю канал (подключал датчики по одному) :
    Ошибка: слишком большое значение.
    Перепроверяю подключение: все нормально
    Рядом стоит модуль 2А. Перебрасываю датчик на него - все работает нормально.
    Перебрасываю обратно - не работает.
    Подключаю в разрыв мультиметр - ток скачет от 0 до 22мА (вот откуда ошибка).
    Проделываю те же манипуляции с тем же датчиком на модуле 2А - Все нормально, ток не скачет, показывает как и положенно 4.1 мА.
    Заменил модуль на запасной - такая же фигня - ток скачет.

    Перечитал паспорт, ничего не нашел. Проверил в 10 раз схему подключения все нормально.
    Короче идеи у меня кончились. Может кто нибудь помочь?
    Я что то не так делаю или это партия браковоная?
    один из заводских номеров:
    №30166120402095563

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте olegsv.
    Образцовый резистор R=50 Om целый? сопротивление показывает если мерить прямо с клемм модуля? а еще лучше выложите схемку как подключили.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3

    По умолчанию

    он не прозванивается (по крайней мере в выключенном состоянии)
    по схеме модуля он подключается (рис 3.1 руководства)
    а схема как на рис. Б2 стр 37 руководства, только у меня 6 датчиков подключено

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте Олег
    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте olegsv.
    Образцовый резистор R=50 Om целый? сопротивление показывает если мерить прямо с клемм модуля? а еще лучше выложите схемку как подключили.
    Невнимательно читал:-( перепутал с МВ110-8А)
    Цитата Сообщение от olegsv Посмотреть сообщение
    он не прозванивается (по крайней мере в выключенном состоянии)
    по схеме модуля он подключается (рис 3.1 руководства)
    а схема как на рис. Б2 стр 37 руководства, только у меня 6 датчиков подключено
    1. Отключите все датчики от модуля.
    2. Настройте один вход от 0 до 20 мА.
    3. Тестором в режиме прозвонки диодов прозвоните настроенный вход (соблюдая полярность). Выход тестора в этом режиме около 1 мА. Значение этого тока Вы должны увидите в конфигураторе модуля. (около 5% шкалы)

    Далее по результатам эксперимента отпишитесь, будем думать:-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  5. #5

    По умолчанию

    попробую в среду (слетать надо в командировку уже в аэропорту)
    примерно тоже самое проделал сегодня
    взял модуль IPC DAS I7022 (активный токовй выход 4-20) настроил его на 4ма и подключил к модулю. как ни странно он даже показывал 4ма какое то время. Потом я отвлекся(отвлекли) на пару минут, а когда вернулся к эксперементам он опять так же глючит (измереное значение слишком велико и ток плавает а может и не плавает, а идут какие то пульсации и мультяшка так реагирует).
    Вернусь надо будет подумать как осциллограф туда прикрутить и посмотреть что творится.
    Только у меня такое ощущение, что фигней я занимаюсь.
    В этой цепочке всего 3 звена - датчик-подключение-модуль.
    В первых двух я уверен. Остается модуль.
    смущает только то, что у меня два модуля и оба одинаково работают.
    Бракованная партия?

  6. #6

    По умолчанию

    Могу предложить Вам 2 варианта :
    1. С этими 2 -мя модулями приезжаете к нам в техническую поддержку, мы при Вас их подключаем и смотрим, в чем неисправность.
    2. Оправляете эти модули в центральный сервисный центр, при этом обязательно в письменном виде описываете неисправность, и ставите пометку (обязательно!!!!!) для Валюнина Кирилла.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Сорри, но мы находимся примерно за 2000 км от мкада. Отправлять модули в сервисный центнер - бодяга на несколько месяцев. В любом случае проблемы.
    Короче кому интересно чем кончилось:
    Нашел хороший калибратор сигналов. Выставил сигнал 4ма - Работает.
    Подключаю датчик (ДВСТ датчик вибрации) сигнал плавает. Подключаю этот де датчик к модулю 2А - все нормально. Обратно -не работает.
    Вешаю на модуль 8А внешний шунт- пульсации пропадают (смотрел мультяшкой, в конфигураторе соответственно бяка).
    Вывод:
    Не знаю почему, но некорректно(не всегда корректно, может только на этом датчике) отрабатывает внутренний переключатель диапазонов (подключение встроенного шунта).
    Короче на все плюнул, выставил диапазон 0-10в, повесил внешний шунт и вперед!

Похожие темы

  1. МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 19:15
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32
  3. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29
  4. мв110-224.2а
    от JoSaint в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 08:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •