Показано с 1 по 9 из 9

Тема: связь ПЛК100 и СП270

  1. #1

    По умолчанию связь ПЛК100 и СП270

    Добрый день! Прошу помочь. Сразу оговорюсь я чайник-самоучка.
    При загрузке новой программы в ПЛК выскакивает сообщение Codesys #2000:2000.1.18 23:17:1#7 Module not destructed Error! Device Id=202.
    Сообщение появилось однажды утром при подаче питания. За день до этого все работало. Связи по RS232(панель-мастер) нет. Подключил через 485 - на несколько сек. связь появилась и снова "Потеря связи...", в тексте сообщения Codesys изменился Device Id=201.
    Сам ПЛК с загруженной программой работает .
    Распайка кабеля по рис. В.1. из руководства панели.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Сделайте заводской сброс ПЛК.
    У вас при загрузке не инициализируется порт.
    Ну и проект смотреть нужно, Вы не выложили.

  3. #3

    По умолчанию

    Заводской сброс не помогает.
    Проект выложил.
    Вложения Вложения

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    я бегло посмотрел, что не понравилось:
    Зачем 3 слейва на одном порте для работе с 1-м устройством?
    Разместите все в одном.
    В панеле 1экран-нормально.
    Во втором "пуск" три обращения к регистру 4х0 по адресу 1 из разных мест.
    А в первом слевйе всего 1 элемент 8 бит.
    Исправяйте, смотрите дальше самостоятельно...
    Рекомендую удалить все и добавляя по одному экрану проверять работоспособность. Отладили экран, добавляете следующий и т.д.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    По слейвам не корректно(первый раз такое вижу), но может и работало-бы, если бы адреса регистров правильно назначить.
    Там проблема именно в адресах. Панель ругается, когда не получает ответа.

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте mapav
    Цитата Сообщение от mapav Посмотреть сообщение
    Добрый день! Прошу помочь. Сразу оговорюсь я чайник-самоучка.
    При загрузке новой программы в ПЛК выскакивает сообщение Codesys #2000:2000.1.18 23:17:1#7 Module not destructed Error! Device Id=202.
    Сообщение появилось однажды утром при подаче питания. За день до этого все работало. Связи по RS232(панель-мастер) нет. Подключил через 485 - на несколько сек. связь появилась и снова "Потеря связи...", в тексте сообщения Codesys изменился Device Id=201.
    Сам ПЛК с загруженной программой работает .
    Распайка кабеля по рис. В.1. из руководства панели.
    Взгляните темку: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7062 возможно поможет :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо за науку и лаяльные ответы.
    Проясните, пожалуйста, простой (на Ваш взгляд) вопрос:
    Как организовать адресацию двух 8-ми битовых каналов в одном слейве - у них же адрес устройства и номера битов одинаковые?
    Вы уж сильно не смейтесь вспомните себя в молодые годы

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Адресация как раз таки будет разная (первый элемент 8 bit - адреса битов 0..7, второй элемент 8 bit - адреса битов 8...15). А адрес устройства и должен быть один. Адресация регистров и битов в ПЛК (Slave) - http://www.owen.ru/forum/attachment....4&d=1297329853
    Последний раз редактировалось Гарчев Евгений; 20.06.2012 в 14:23.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Адресация как раз таки будет разная (первый элемент 8 bit - адреса битов 0..7, второй элемент 8 bit - адреса битов 8...16). А адрес устройства и должен быть один. Адресация регистров и битов в ПЛК (Slave) - http://www.owen.ru/forum/attachment....4&d=1297329853
    Спасибо, все предельно ясно.

Похожие темы

  1. Связь СП270 с Pixel2511
    от aswserg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 09:58
  2. связь 110-60 с сп270, значение переменной ?
    от alexdolj в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 20:17
  3. связь си8 и сп270
    от кубанец в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 14:57
  4. связь сп270 и Plc100
    от ava.ricious в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 10:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •