    По умолчанию "Качество" ПЛК-150

    Купила фирма для проекта 7 ПЛК-150. (Еще купила 2 ПЛК-160, но про них я не помню точно - были они в ремонте или нет - поэтому помолчу.)

    Все ПЛК лежали (не работали) почти год.

    Собрали шкафы. Включаем. Один ПЛК-150 - кирдык. В ремонт. После починки включаю ПЛК - опять не могу соединиться с ПК. Ни езернет, ни КС-1 - никак.

    Включаю другой шкаф - ПЛК не стартует по включению питания. На кодесисе иконка - Power Up. Исключение. Думаю, что блок питания кирдык.

    в общем, отгадайте сами - как это все назвать.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Я был на заводе где основная масса рабочих из бывших союзных республик, так там ни какие защищенные шкафы не помогали, они настолько добросовестно мыли оборудование, что напрочь заливали все оборудование, и реле сгорали и связь пропадала, так что все что Вы описали еще не показатель ненадежности плк

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Я был на заводе где основная масса рабочих из бывших союзных республик, так там ни какие защищенные шкафы не помогали, они настолько добросовестно мыли оборудование, что напрочь заливали все оборудование, и реле сгорали и связь пропадала, так что все что Вы описали еще не показатель ненадежности плк
    я вроде не узбек, шкафы пока в офисе. гастарбайтеров нет.

    вроде понятно написал, ан нет. все равно разъяснять приходится.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Подругому напишу, у меня тоже плк в шкафу провалялся год, в мае решился заказчик забрать оборудование. Я все волновался что из за плотности графика не смогу поехать к ним на запуск, тут на днях спрашивал когда к ним ехать, а мне отвечают что уже давно работают и ни каких проблем нет. Можно конечно сослаться что разные партии, дилеры, но тогда и условия хранения тоже могут влиять на качество оборудования

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Про связь- в ремонте могли сменить прошивку и изменили айпишник.
    так-же, часто при выходе из строя АКБ ПЛК может не пускаться.
    У Вас как раз все условия для смерти АКБ-год лежали.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 14:07
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •