Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Коммуникация СП270 с несколькими ПЛК

  1. #1

    По умолчанию Коммуникация СП270 с несколькими ПЛК

    Имееться необходимость отобразить на одном екране, данные от нескольких (5-ти) ПЛК (150 серии). СП270 - режим мастер (RS485), ПЛК - режим слейв. Ситуация следующая, когда включен только один ПЛК даные на екране не могу ни как заставить обновляться, проблема в постоянном опросе отключеных адресов. Есть ли способ контролировать подключение ? Имееться в виду с помощюю изменения регистра видить со стороны панели пропадания связи.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    проще всего на один ПЛК собирать данные со всех ПЛК, а с него уже на панель.

  3. #3

    По умолчанию

    Беспорно что так. Но для даного производственного процеса вариант не подходит. Необходимо функционирование поотдельности каждого из ПЛК самостоятельно, тоесть необходимо предусмотреть выключение каждого.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Ну а в чем тут проблема?
    Соедините по любому протоколу, можно по UDP создать общую область или поставьте коммуникационный контроллер.
    Каждый работает сам по себе и на панель влиять не будут.

    Любая панель начинает ругаться в режиме мастер на потерю связи.

  5. #5

    По умолчанию

    Поставлю вопрос иначе. Есть 5 ПЛК 150(слейв), есть панель СП270 (мастер). Нужно отобразить на одном екране даные с 5 ПЛК. Скажыте з даным оборудованием ето сделать можна? С оборудованием Сименс ето делаэться за 20 минут.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    См выше.
    Про сименс-врят ли.Мультиконтроллерная сеть сименса в хардвере поддерживает не более 4-х ПЛК.
    Да, в сименсе панель всегда слейв.

    Сделайте как в сименсе панель слейвом.

  7. #7

    По умолчанию

    Тоже без вариантов 5 мастеров в сети не может быть

  8. #8

    По умолчанию

    Особенность протокола ModBus - в сети только один мастер.

    Как работают панели в режиме Master: если данные с какого то из ПЛК пропадут - панель на весь экран покажет сообщение "потеря связи".

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    вариант есть как в армии, у подразделения всегда есть командир (мастер), командир погиб, его место занимает заместитель, его не стало, место командира занимает старший по званию (приоритет)
    Можно извернуться как по Ethernet так и по последовательному порту, но задачка не из легких

  10. #10

    По умолчанию

    Попробуйте в настройках связи панели уменьшить таймаут до минимума, и число повторов поставьте в 0.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 08:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.12.2013, 11:15
  3. управление несколькими ттр от одного трм
    от GVE в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 10:37
  4. связьс несколькими модемами пм01
    от wal1958 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 09:57
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 12:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •