Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 64

Тема: ПЛК 63 FBD(осваиваю)

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 63 FBD(осваиваю)

    не пойму почему одновременно ven 1 и ven2 не работают, как вообще реализовывается управление на выходе 3мя нагрузками в fbd по типу светофора но только чтоб по два горели...подскажите пожалуйста пример, про светофор несколько раз прочитал но с программированием мало знаком так что пока только понимаю на уровне схем,что ближе...

    вообще когда вкл режим когда отслеживаются рабочие линии, все работает как надо но на выходе переменные остаются false и в визуализации ничего не меняется, оставляю по одной все работает, видимо как то я неправильно это реализовываю...
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Вообщем вроде разобрался получается что вся схема должна сходиться в конце к одной переменной ,т.е. как бы строить ее нужно сзади )))
    Ну эт как я себе вижу....

    Так все заработало как нужно...
    Изображения Изображения

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Так у вас в схеме по окончанию (ф-триггер) одного сигнала ,включается другой ,потому и бежит единичка в одиночку .Если хотите попарный "бег" ,то вариантов может быть множество ,вот один (не самый простой)
    Изображения Изображения
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Север Посмотреть сообщение
    с программированием мало знаком так что пока только понимаю на уровне схем,что ближе...
    У вас вообще какое образование? FBD и придумали, как замену схем. Грубо, можно перенести схему со стандартной логики, расширенной числами.
    А Вы рисуете объединение нескольких выходов через переменную.

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Или второй вариант из кучи
    Изображения Изображения
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    сейчас вот такой вот вариант работает по сути как мне и надо осталось задержки выставить и еще управление по температуре одной переменной это еще задачка...
    Изображения Изображения

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Вообше можно 3 способами реализовать
    1.сформировать временную последовательность (типа как у вас)
    2.сформировать числовую последовательность (счетчик)
    на выходе шифратор ,преобразующий входные сигналы в нужный код на выходе
    3.или использовать циклический регистр сдвига с предустановкой (второй мой вариант).
    Но каждый способ реализуется несколькими вариантами.
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    У вас вообще какое образование? FBD и придумали, как замену схем. Грубо, можно перенести схему со стандартной логики, расширенной числами.
    А Вы рисуете объединение нескольких выходов через переменную.
    Образование техническое , FBD мне впринципе понятен просто я по аналогии схем и собирал логику просто с тригером перемутил...

    с временными задержками я вроде разобрался с вкл выкл то ж, теперь нужно привязать температуру и собственно физ . входы входы...

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Север Посмотреть сообщение
    сейчас вот такой вот вариант работает по сути как мне и надо осталось задержки выставить и еще управление по температуре одной переменной это еще задачка...
    Какой именно вариант ,делайте цитирование .?
    Увидел .
    Последний раз редактировалось rovki; 10.06.2012 в 21:22.
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Вообше можно 3 способами реализовать
    1.сформировать временную последовательность (типа как у вас)
    2.сформировать числовую последовательность (счетчик)
    на выходе шифратор ,преобразующий входные сигналы в нужный код на выходе
    3.или использовать циклический регистр сдвига с предустановкой (второй мой вариант).
    Но каждый способ реализуется несколькими вариантами.
    Ну у меня процесс и завязан на время ,мне как ближе я так и реализовал, просто я только начинаю....так что сильно не ругайтесь,может что то не так совсем делаю....как положено )))