Тема: СП270 и ТРМ251

  1. #1

    По умолчанию СП270 и ТРМ251

    Подскажите, пожалуйста, как запустить программу технолога с панели??? Пробовал уже всяко-разно, не получается!!!

  2. #2

    По умолчанию

    Данные температуры на панель передаются?
    Попробуйте в регистр 80 (dec) записать число 255.

  3. #3

    По умолчанию

    Программу технолога запустил. Теперь другая проблема - при попытке прочитать с ТРМ251 текущую мощность и режим работы - потеря связи. По отдельности все читает, режим работы читает без проблем с другими данными. Как только в проекте появляется чтение мощности - потеря связи. При чем потеря связи, только если программа технолога не запущена, если программа запущена - все читает... Подскажите в чем проблема может быть и как от нее избавиться?

  4. #4

    По умолчанию

    Дело в том, что когда программа технолога остановлена, то чтение регистра "выходная мощность" недоступно. Сделайте 2 почти одинаковых экрана на панели, один когда процесс запущен , другой - когда остановлен (на этом экране уберите регистр чтения мощности).
    Программу технолога запустили с регистра 80?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,275

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Сделайте 2 почти одинаковых экрана на панели, один когда процесс запущен , другой - когда остановлен (на этом экране уберите регистр чтения мощности).
    Просто уберите с экрана этот регистр когда не нужен.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо за советы. Программу технолога запустил с регистра 80, режим работы и выходная мощность - отображаются. Осталась только одна проблема: при переходе из ручного режима управления мощностью в автоматический с панели (запись в регистр 12 значения больше 1000) на короткое время высвечивается "потеря связи", при этом прибор работает "адекватно", т.е. переходит в автоматический режим. Я полагаю, что проблема в том, что в регистр 12 "нельзя" записывать значение больше 1000; в приборе каким-то образом реализовано переключение режим мануал/авто, но при этом на запрос панели не может быть дан ответ о успешном завершении записи регистра... вот... как-то так... У кого-нибудь есть варианты решения?

Похожие темы

  1. ТРМ251 firmware
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 11:05
  2. Пауэа в ТРМ251
    от иван50 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.03.2012, 20:08
  3. трм251
    от иван50 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 15:06
  4. трм251 и Opm1.2
    от Fr1zard в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 12:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •