Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ДТС035 и 4-20мА. Возможно ли?

  1. #1
    Пользователь Аватар для embedded
    Регистрация
    29.01.2012
    Адрес
    Околоновосиб
    Сообщений
    9

    По умолчанию ДТС035 и 4-20мА. Возможно ли?

    запутался немного в ваших описаниях.
    есть датчик температуры ДТС035-100М.В4.80. Можно ли сделать так, чтоб на выходе у этого датчика было 4-20мА?
    Другими словами, есть ли на данную модель "таблетка"?
    А если есть, то какая именно и можно ли обойтись без конфигурирования этой таблетки с компьютера (через ваш адаптер)?
    не гуляй в тундре под наркотиками!

  2. #2

    По умолчанию

    Таблетка есть, но в коммутационную головку она не влезет.
    Посмотреть модификации можно тут, соответственно и выбрать диапазон температур. http://www.owen.ru/catalog/69464744

  3. #3
    Пользователь Аватар для embedded
    Регистрация
    29.01.2012
    Адрес
    Околоновосиб
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    подскажите, пожалуйста, сроки поставки комплекта из 2-х приборов с токовым выходом под диапазон температур -50...+180. с доставкой до Новосибирска.
    неважно, будет это готовый датчик либо датчик + НПТ. единственное требование к НПТ во втором случае - он должен интегрироваться в датчик (не на ДИН-рельс)
    не гуляй в тундре под наркотиками!

  4. #4

    По умолчанию

    ДТС035Л-100М.0,5.80.И [1]. Датчик с выходным сигналом 4-20 мА, таблетка встроена в коммутационную головку. Подробнее о датчике тут: http://www.owen.ru/catalog/55994697
    Датчики будут делаться на заказ, срок изготовления 2 недели после оплаты счета. Заявку можон оформить по почте sales@owen.ru а так же по телефону 8-(495)-641-11-56.

  5. #5
    Пользователь Аватар для embedded
    Регистрация
    29.01.2012
    Адрес
    Околоновосиб
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    а если у датчика диапазон температур, например, -50...180, а у преобразователя 0...180?
    Преобразователь будет выдавать верный ток только на своём диапазоне или неверный на всём диапазоне датчика?
    не гуляй в тундре под наркотиками!

  6. #6

    По умолчанию

    Будет выдавать ток : 4 мА - 0 градусов,
    20мА - 180 градусов.
    Это значение можно менять с помощью НП-КП20.

Похожие темы

  1. плк-150: 4-20ма и термпосопротивление
    от dani1978 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 08:15
  2. плк63 4-20ма
    от vitiali в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 16:15
  3. ТРМ-138 и датчики 4-20мА
    от ashim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 19:52
  4. ДТС035-035м.в3.80 и 2трм1
    от VLADS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 12:47
  5. 4-20ма на два прибора
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 15:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •