    По умолчанию Обмен данными между ПК и ПР110 через модемы ПМ01

    Уважаемый SCADAMaster ,можно ли организовать обмен данными(не СМС) между ПК (скадой) и ПР110(114) ЧЕРЕЗ модемы ПМ01 (2шт) ,используя Мастер ОПС универсал ,то что идет бесплатно на 32 .??Или только Лектус OPC ?
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2

    По умолчанию

    В Universal Modbus OPC Server есть поддержка GSM модемов (через голосовой канал), и несколько наших клиентов уже используют ОРС с этом режиме. Поэтому связать можно, только Modbus RTU не очень хорошо передается по беспроводным каналам (желателен Modbus ASCII).
    Однако в версии на 32 точки поддержки модема нет.
    Спасибо.

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Может я ошибаюсь ,но ASCII это передача символов (цифр,букв) ,можно ли через него передавать (принимать) ,например целочисленные переменные (INT) или как можно "выкрутится " ,извиняюсь за наивные вопросы ,но так давно приходилось этим заниматься ,что подзабыл малость .
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Может я ошибаюсь ,но ASCII это передача символов (цифр,букв) ,можно ли через него передавать (принимать) ,например целочисленные переменные (INT) или как можно "выкрутится " ,извиняюсь за наивные вопросы ,но так давно приходилось этим заниматься ,что подзабыл малость .
    ASCII это действительно протокол символьный, но передавать через него числовые переменные можно.
    А выкручиваться никак не надо. Просто выставляете в настройках прибора ASCII режим, и в ОРС сервере ASCII режим - больше ничего не требуется. Далее работаете аналогично как и с RTU (добавляете устройства, регистры и т.д.)
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 06.06.2012 в 18:44.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. модемы пм01 не коннектятся
    от Старикан в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.10.2013, 11:06
  2. Обмен данными по ModBus
    от Vladimir_O в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 13:36
  3. Обмен данными по Modbus TCP/IP
    от tea в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 09:52
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 09:40
  5. Обмен данными через DDE
    от Faradox в разделе Разработки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 23:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •