Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Межконтроллерная связь, когда выключена scada

  1. #1

    Question Межконтроллерная связь, когда выключена scada

    Важная задача. Два контроллера ПЛК-100 подключены к MasterScada через Ethernet. Реализована простая логика: при включении входа на одном контроллере загорается выход на другом и наоборот соответственно.

    Т.е. контроллеры благополучно видят друг друга. Но, как оказалось, видят только пока MasterScada запущена в режиме исполнения.

    Между тем по требованию к проекту контроллеры должны выполнять некоторые функции по умолчанию также в том случае, когда scada не загружена и даже главный и никакой вообще компьютер не включен. Т.е. в простейшем случае описанный выше пример. Возможно ли такое и как?

    (причем свои собственные задачи при выключенном компьютере контроллеры выполняют, самих себя "видят", а вот друг друга нет)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Слава1 Посмотреть сообщение
    Между тем по требованию к проекту контроллеры должны выполнять некоторые функции по умолчанию также в том случае, когда scada не загружена и даже главный и никакой вообще компьютер не включен. Т.е. в простейшем случае описанный выше пример. Возможно ли такое и как?
    (причем свои собственные задачи при выключенном компьютере контроллеры выполняют, самих себя "видят", а вот друг друга нет)
    Да, это возможно если контроллеры работают по сети Ethernet. Для этого нужно включить межконтроллерный обмен.
    Для этого у обоих контроллеров, в настройках порта Ethernet поставьте галочку "Связь с другими контроллерами".
    В случае если портов несколько допустимо разделять функции - на один связь с верхним уровнем, на второй - межконтроллерный обмен.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    В том то и дело, ставлю галочку "Связь с другими контроллерами" (вполне логично), и, что называется, "все пропадает".

    Если галочка стоит, перестает контроллер реагировать на изменения в другом контроллере как при запущенной scada, так и при выключенной. Снимаю галочку, причем у обоих контроллеров, и тогда все становится нормально - реагирует. Глюк какой-то или как быть? Может с IP-адресами какие есть тонкости?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Слава1 Посмотреть сообщение
    Глюк какой-то или как быть? Может с IP-адресами какие есть тонкости?
    Вероятнее всего глюк. Сообщения какие нибудь появляются?
    Пришлите нам на почту - support(собака)insat.ru лог режима исполнения.

    В режиме разработки выполните пункт меню «Сервис/Настройка», в диалоговом окне перейдите на закладку «Режим исполнения». Установите флаг «Формирование полного журнала исполнения».
    Перейдите в режим исполнения и добейтесь воспроизведения ошибки. Нажмите комбинацию клавиш ALT+F10. Сформируйте отчет об ошибках, включая конфигурацию текущего проекта, скриншот экрана и необходимые логи. Убедитесь, что в получившуюся папку попал файлы Runtime.log и Runtime.log.xml. Если файлы в отчет не попали, пришлите их отдельно, они должны находится в папке "..:\MasterSCADA Projects".
    После этого желательно отключить формирования полного журнала, чтобы не переполнился диск.
    Спасибо.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    вы их по UDP соедините и к скаде. Проверено, работает и не 2.
    пример на диске

  6. #6

    По умолчанию

    В данном случае контроллеры не под codesys, а под MasterPLC.
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Получилось. В общем при включенном флажке "Связь с другими контроллерами" есть одно ограничение. Некритичное с практической точки зрения, но требующее учета.

Похожие темы

  1. Связь Master SCADA -> удаленный компьтер OPC Lectus
    от Vinnypoh в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:34
  2. Связь Мастер SCADA c OPC OWEN
    от ChelbashevV в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 20:44
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 18:31
  4. Связь SCADA TraceMode и ТРМ133
    от Савельев Алексей в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 17:22
  5. ТРМ148. Когда?
    от юра_уфа в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 14:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •