Уважаемый SCADAMaster ,можно ли организовать обмен данными(не СМС) между ПК (скадой) и ПР110(114) ЧЕРЕЗ модемы ПМ01 (2шт) ,используя Мастер ОПС универсал ,то что идет бесплатно на 32 .??Или только Лектус OPC ?
Уважаемый SCADAMaster ,можно ли организовать обмен данными(не СМС) между ПК (скадой) и ПР110(114) ЧЕРЕЗ модемы ПМ01 (2шт) ,используя Мастер ОПС универсал ,то что идет бесплатно на 32 .??Или только Лектус OPC ?
электронщик до мозга костей и не только
В Universal Modbus OPC Server есть поддержка GSM модемов (через голосовой канал), и несколько наших клиентов уже используют ОРС с этом режиме. Поэтому связать можно, только Modbus RTU не очень хорошо передается по беспроводным каналам (желателен Modbus ASCII).
Однако в версии на 32 точки поддержки модема нет.
Спасибо.
Может я ошибаюсь ,но ASCII это передача символов (цифр,букв) ,можно ли через него передавать (принимать) ,например целочисленные переменные (INT) или как можно "выкрутится " ,извиняюсь за наивные вопросы ,но так давно приходилось этим заниматься ,что подзабыл малость .
электронщик до мозга костей и не только
ASCII это действительно протокол символьный, но передавать через него числовые переменные можно.
А выкручиваться никак не надо. Просто выставляете в настройках прибора ASCII режим, и в ОРС сервере ASCII режим - больше ничего не требуется. Далее работаете аналогично как и с RTU (добавляете устройства, регистры и т.д.)
Последний раз редактировалось SCADAMaster; 06.06.2012 в 18:44.
Спасибо.