    Question СП270+ТРМ138+МВУ8

    Задача в том, что бы снятые данные с ТРМ138 (3 датчика температуры), приходили на панель СП270, далее, если значение температуры превышало указанное, включалось реле на МВУ8.

    Возможно ли такое осуществить без использования ПЛК?
    Если возможно, то как осуществить?

    P.S. Никаких логических операций, кроме математических, в программировании СП270 я не нашел. Щелкать реле на МВУ8 тоже проблем не вызывает.

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо буду пробовать

  3. #3

    По умолчанию

    После недолгих проб и ошибок, так ничего и не получилось. Если передавать значение больше 1000 на МВУ8 то сразу возникает ошибка связи, если меньше 1000 то он щелкает реле с периодичностью эквивалентной миллисекундам. т.е. в итоге надо получить 1 если параметр выходит за верхнюю границу, и 0 если он переходит в нормальное состояние.

    также, мне немного непонятно эта надпись
    V2.0:=V.15 - если тут значение после точки это регистр, то в конфигураторе нельзя задавать для PSW регистров.

  4. #4

    По умолчанию

    У меня туда летит и 100 и 200 и 1000
    реле при отправке 100 включается и выключается с временем задержи 0.1 сек

    если 500 отослать то включается на пол секунды и выключается...


    Я делал отсылку пакетов на мву8 время отправки через функцию раз в 2 секунды, и вручную менял значение от 0 до 1000+ (с помощью кнопочек +100 и -100), реле начинало щелкать и чем больше значение тем дольше была задержка перед отключением реле, при 1000 реле все время было постоянно замкнуто, при 0 постоянно разомкнуто.
    Минусовых чисел быть не может (т.е. если меньше нуля то значение становится ~65000). При отсылке пакета с данными больше 1000 появляется ошибка связи.

    Небольшой проект который показывает то что я описал выше: Project.rar

  5. #5

    По умолчанию

    Не могли бы вы написать мне небольшой пример вашей реализации алгоритма

    Sеt - уставка
    Actual - cюда читается из ТРМ138
    V,V2 - промежуточные регистры (в PSW)
    Relay - отюда улетает на МВУ8

    (в одной функ.области)
    V:=Set-Actual
    V2:=0
    V2.0:=V.15
    Relay:=V2*1000


    Эквивалент энтого
    Relay := SEL( Actual > Set, 0, 1000 )

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо большое, а я уже начал думать как запрограммировать МВУ8, там на сколько я понял, такую функцию поддерживает.

    Все работает замечательно.

  7. #7

    По умолчанию

    Еще небольшой вопрос связанный с передачей данных из ТРМ138 на СП270.(к сожалению на руках нет устройств, все в цеху, так что надо все вопросы решать по месту будет)

    В руководстве по эксплуатации ТРМ138 приложение В.

    Канал 1 измерителя ______________адрес Modbus
    положение десятичной точки ___________ 0х0000
    значение температуры int ______________ 0х0001
    статус (код ошибки) __________________ 0х0002
    значение температуры float ст. слово ___ 0х0003
    значение температуры float мт. слово ___ 0х0004

    вот сам вопрос: регистором 0х... можно только работать с битами, т.е. как взять из трм138 значение датчика?

    P.S. только начинаю работать с продукцией фирмы ОВЕН, так что сильно не ругайте )

  8. #8

    По умолчанию

    В приложении указаны адреса регистров (0х000, 0х0001, и т.д.), где 0х -это не функция чтения, а обозначение того, что адресация указывается в шестнадцатиричной системе счисления. Функции чтения/записи указываются в строке над адресами.

  9. #9

    По умолчанию

    спс буду пробовать

Похожие темы

  1. сп270+трм138
    от Александр Ч. в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 22.02.2022, 16:18
  2. СП270+ТРМ138+ИП320+МСД100+MasterScada
    от Kailer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 10:50
  3. ПЛК-154 А-М с 2МВА8 - МВУ8 - СП270
    от Алексей76 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 18:15
  4. МВУ8 + АС4
    от vick2312 в разделе Разработки
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 08:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •