Тема: Возможность работы с МСД200 в режиме Slave

  1. #1

    По умолчанию Возможность работы с МСД200 в режиме Slave

    Здравствуйте!

    Имею в наличии модуль МСД200. В РЭ описана работа с ним по порту RS1--ПК в режиме Slave. Есть ли описание протокола работы, так как хочется подкюлчить к нему внешний maaster по сети RS485 и считывать показания токовых входов удаленно.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Считывание оперативных параметров возможно.
    Читаете фунции №3 регистры:
    1 канал: 0х2001 для 4х байтовых чисел.
    0х2002 для 2х байтовых чисел.
    2 канал: 0х2004 для 4х байтовых чисел.
    0х2005 для 2х байтовых чисел.

    и т.д.
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 19.06.2012 в 09:51.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, буду пробовать!

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    А как организовать запись переменной (1й, 2х или 3х...) по команде с плк, тоесть мсд200-slave, плк-master?????

Похожие темы

  1. Связь ПЛК63 и МСД200. Кто знает как?
    от MerlinLegacy в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 14:58
  2. МСД200 и МВ110-16Д
    от vitka в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 14:05
  3. Связка ТРМ200 и МСД200
    от nivanov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 11:47
  4. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 18:41
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 15:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •