Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Как настроить ТРМ1 на термопару ТПК045?

  1. #1

    По умолчанию Как настроить ТРМ1 на термопару ТПК045?

    Добрый день! Необходимо подключить ТПК045 с коммутационной головкой.
    Не могу корректно настроить контроллер. В инструкции нет кода датчика для "ТПК". Методом подбора настроил, чтобы прибор показывал 98-99С в кипящей воде. Но при более высоких температурах (муфельная печь) измерение температуры имеет очень значительную погрешность, около 30%. Нужна помощь!
    П.С.
    Термопару подключал как обычными проводами, так и компенсационным. Эффект одинаковый.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, код типа датчика 05. Подключать термопару нужно ТОЛЬКО компенсационным проводом, соблюдая полярность. Если датчик и кабель покупали у нас, то маркировка в клеммной головке 1-"-", 2-"+".
    На проводе красной меткой обозначен +.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо большое! Буду пробовать.

Похожие темы

  1. помогите настроить трм1
    от Mr.zlo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 09:45
  2. термопару подскажите.
    от Artem в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 12:28
  3. Помогите настроить ТРМ1
    от Fedos в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 09:35
  4. Помогите настроить ТРМ1 с датчиком ДТС054-50
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 20:20
  5. Как подключить термопару ТХА к ТРМ-138
    от Студент в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 12:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •