Показано с 1 по 4 из 4

Тема: проблема с ПЛК160

  1. #1

    По умолчанию проблема с ПЛК160

    народ объясните в чем заковырка, пришли новые плк 160 И-М, никак не могу заставить заработать дискретные входа, делаю даже просто перемычку между общими и любым из контактов, и ничего, причем на всех так

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Для ПЛК110 и ПЛК160 : "Все дискретные входы контроллеров работают с сигналом 24 В"

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо разобрался. теперь другая проблема возникла.
    подвел + к дискретному входу через контактное реле 220В. когда на реле подается питание связь плк с кодесисом разрывается. в чем может быть причина?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергеев Василий Посмотреть сообщение
    спасибо разобрался. теперь другая проблема возникла.
    подвел + к дискретному входу через контактное реле 220В. когда на реле подается питание связь плк с кодесисом разрывается. в чем может быть причина?
    Подвел + к дискретному входу через контактное реле 220В. Как это понимать ? Вы думайте что пишете.

Похожие темы

  1. Энкодер и плк160
    от stumex в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 13:04
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 09:29
  3. Ещё раз про связь: ПЛК160 + ИП320
    от morcat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 22:36
  4. пид регулятор на плк160
    от smokin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 15:49
  5. ПЛК160
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •