Тема: Помогите настройка обмен по изернет

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    31.10.2010
    Адрес
    Изх россии
    Сообщений
    42

    По умолчанию Помогите настройка обмен по изернет

    Господа! ну не могу я найти коротко и четко понятно как сконфигурировать плк110, чтобы скадой поймать переменные с оного. По человечески скриншотните плиз.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    лучше Вы наделайте снимков, что там нагородили у себя в конфигурации, а то не ясно направление куда Вам полсказывать

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.10.2010
    Адрес
    Изх россии
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Имеется мв110 (2 аналога) и плк110. ПЛК читает из мв по модбас рту 9600, задача выплюнуть с плк на скаду дискреты и аналоги через ИЗЕРНЕТ.
    Изображения Изображения

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    ну и что это за скрин, настройки то где?
    Какой IP-адрес у ПЛК, в браузере команда SetIP устанавливает, а PLCInfo показывает
    Определились какой адрес будет у слейва, это в параметрах самого модуля Modbus(Slave)
    Порт оставили по умолчанию (502) это в параметрах канала связи TCP
    Вот собственно и все, что нужно.
    Ну и самое главное, чтоб IP адрес ПЛК входил в состав подсети в которую входит СКАДА, важны сам адрес и маска сети

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.10.2010
    Адрес
    Изх россии
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Другими словами у меня верно настроен обмен? Где ошибки и адрес в изернет?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (68.8 Кб, Просмотров: 38)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (70.8 Кб, Просмотров: 38)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (66.5 Кб, Просмотров: 36)

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    первые два рисунка, вообще "в молоко". Это мастер он нас никоим образом не должен волновать. И по второму рисунку, у Вас под индексом 4 стоит Serial, поэтому АйПи-шник просто для красоты, а на самом деле он должен указывать на каком адресе сидит слейв для опроса по Ethernet.
    А где искать IP адрес ПЛК, так доки есть и на диске и на сайте, вот можно здесь посмотреть http://www.owen.ru/catalog/81399447
    Особенно это http://www.kipshop.ru/CoDeSys/Video_...LC_Browser.zip

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.10.2010
    Адрес
    Изх россии
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    первые два рисунка, вообще "в молоко". Это мастер он нас никоим образом не должен волновать. И по второму рисунку, у Вас под индексом 4 стоит Serial, поэтому АйПи-шник просто для красоты, а на самом деле он должен указывать на каком адресе сидит слейв для опроса по Ethernet.
    А где искать IP адрес ПЛК, так доки есть и на диске и на сайте, вот можно здесь посмотреть http://www.owen.ru/catalog/81399447
    Особенно это http://www.kipshop.ru/CoDeSys/Video_...LC_Browser.zip
    Спасибо щас посмотрю

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    31.10.2010
    Адрес
    Изх россии
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Теперь по порядку - для настройки обмена плк 110 через изернет в скаду, я захожу в конфигурацию плк, создаю подбас мастер (для обмена по 485 с мв110), указываю скорость и рту, добавляю универсал модбас девайс, добавляю реал инпут модуль, обзываю его как мне нравится. Теперь собственно самое главное - создаю модбас слэйв, указываю адрес моего плк который должна видеть скада, добавляю ТСР, ремоте порт не трогаю, добавляю 8 бит, которые хочу увидеть в скаде. ДАЛЬШЕ ТО ЧТО делать? Ну знаю как в плк браузере посмотреть IP контроллера, надо еще гдето чтото прописывать?

  9. #9

    По умолчанию

    Обескураживает позиция...
    Вы четко понимаете что Вам надо?
    Какая SCADA?
    Какой протокол обмена данными?
    ModBus или сразу OPC сервер от CoDeSys?
    Как Вы планируете проверить, что Вы правильно настроили обмен и OPC сервер?
    Какого типа и сколько переменных Вы хотите передавать в SCADA?

    Я не знаю как на эти вопросы принт-скрины сделать...

    Если будете обмен делать через OPC CoDeSys - четкая, ПОШАГОВАЯ инструкция в руководстве пользователя по программированию, и даже отдельным документом на диске.
    Если ModBus TCP - то с ним все понятно. Опять же в руководстве все подробненько.
    Сейчас я понимаю у Вас затычка с тем, как данные на верху получить... А для этого нужны ответы на вопросы выше.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    31.10.2010
    Адрес
    Изх россии
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    1)Да, я четко понимаю что мне надо.
    2)MasterSCADA v3.4 (http://www.insat.ru/products/?category=9#m8)
    3)ModBus RTU
    4)ОРС сервер любой, не обязательно кодесис. А без него никак?
    5)Скадой понюхаю.
    6)Флоат и биты (30 переменных)

    Можно настроить как я и кинуть недостающие скриншоты, указав на ошибки, и проявить снисходительность.
    Я бы суда не пашел с вопросами, если бы было все понятно.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПИД, помогите новичку
    от nik9999 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.09.2020, 21:13
  2. обмен Pc <-> Plc
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 16:27
  3. обмен с трм 201
    от asutp в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 11:45
  4. Rs232 в изернет
    от cntgf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 08:44
  5. Tpm-138 и обмен с ним
    от Vladmir в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 07:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •