Показано с 1 по 5 из 5

Тема: СИ8 перестал считать

  1. #1

    По умолчанию СИ8 перестал считать

    Добрый вечер. Счетчик импульсов СИ8 2006 года выпуска перестал реагировать на импульсы, поступающие на счетный вход 1. Буквально неделю назад работал исправно 4 года (режим конфигурации inp=2). Пробовал на вход 2 (inp=3) - работает декремент, что-то считает. Но нужен инкремент, положительный счет, т.е. вход 1. Механических повреждений не было, прибор не подвергается встряскам и ударам. Контакты и провода - все на месте, все закреплено, все прозвонили. От генератора импульсов тоже не считает (амплитуда импульсов и частота - какая надо по паспорту). Подскажите, что можно сделать? Наверное, какой-то внутренний глюк. Как можно сделать рестарт, или причина глубже?

  2. #2

    По умолчанию

    Напрямую замыкали общую клемму и вход 1?
    Пусть считает в отрицательное число, знак минуса не берите в расчет.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите, что у Вас выставлено в параметрах :FinH, P, F, dir1.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    FinH=_9999999
    P=1
    F=1
    dir=1

  5. #5

    По умолчанию

    Сброса на заводские настройки в приборе СИ8 нет. Попробуйте поставить в параметре dir=3. Если не поможет отправляйте в ремонт.

Похожие темы

  1. Перестал работать модуль статистики
    от Allexan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 09:24
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 10:29
  3. мв110-8ас перестал быть скоростным
    от AntoNechayuk в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 14:11
  4. Перестал загружаться ПЛК100
    от Pavel77 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 11:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •