Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ПЛК 110 циклы while и REPEAT не работают.

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 110 циклы while и REPEAT не работают.

    Добрый день подскажите пожалста новичку. Почему у меня контроллер не хочет выполнить циклы WHILE и REPEAT. Всё пишу правильно, компилируется программируется. А при выполнении цикла ПЛК просто перезагружается. Вот например так - когда на входе 1- *1* на выходе 1 - *1*.
    WHILE in1 DO
    DO1:=TRUE;
    END_WHILE
    всякие иф - елсе работают хорошо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    все просто, если in1 равен true тогда цикл выполняется пока не станет false и так как время цикла ограничено миллисекундами, то плк уходит в рестарт

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо! А что теперь делать, как убрать ограничение?

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    а для какой задачи? почему do1:=in1; не подходит?

  5. #5

    По умолчанию

    Да я хочу зделать чтоб таймер написанный мною включался и выключался одной кнопкой как бы инверсией. например если нажал кнопку, то если х=1 то х = 0 и наоборот если х был 0, стал 1.

  6. #6

    По умолчанию

    Да й вообще мне нравитс оператор while

  7. #7

    По умолчанию

    теперь можете забыть про оператор while

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    если in1 равен true тогда цикл выполняется пока не станет false
    Да и никогда не станет. Это же не порт - это переменная. Где в цикле она становится false ?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Спасибо! А что теперь делать, как убрать ограничение?
    Надо просто почитать где-нибудь как исполняются программы в ПЛК, и станет ясно, что никакого ограничения на самом деле нет.

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 06:31
  2. Не работают загруженные на СП270 проекты
    от Аверьянов Сергей в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 08:24
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 17:58
  4. порты работают на Nt не работают на Plc100 P-l
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 10:44
  5. Ссылочки не работают.
    от Alex в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 09:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •