    Exclamation Связать мв110 224.2а с плк110.32

    Прошу дать скриншоты конфигурации мв110, и адреса регистров измеренных значений. заранее спасибо.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg yyyyyy.jpg (69.1 Кб, Просмотров: 48)
    Последний раз редактировалось K580BB55A; 28.05.2012 в 11:55.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Для чтения измеренных значений в формате REAL адрес переменных указываете для первого канала - 4, для второго - 10 соответственно. Функцию чтения можете ставить как 0х3, так и 0х4.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.10.2010
    Адрес
    Изх россии
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Большое спасибо! все работает!