Иногда во время работы конфигурационные параметры сбрасываются в значения по умолчанию.
Почему это происходит и как этого избежать?
Иногда во время работы конфигурационные параметры сбрасываются в значения по умолчанию.
Почему это происходит и как этого избежать?
Это что же такое могучее нужно им коммутировать....
Интересный случай.
Опишите подробнее пожалуйста схему, какие параметры сбрасываются, при каких условиях.
Программу вашу проглядел. Криминала вроде нет.
Единственное, что насторожило - это время цикла 1мс.
Попробуйте цикл увеличить до 5 мс.
Кстати, имеются ли по близости мощные переключатели или пускатели (источники Электро Магнитных Помех). Имеются ли рядом частотники? Если есть, то как близко?
Чтобы не плодить темы, решил спросить тут: насколько больше время чтения конфигурационных параметров по сравнению с операционными?
Обращение к конфигурац. параметрам по чтению примерно 100-150 раз в секунду - это нормальная практика, или лучше использовать локальную переменную?
Мне утверждали, что по времени обращения это одинаково.
Тема найдена поиском!
«Топискер» так и не получил ответа на вопрос.
Попробую задать этот вопрос снова:
Работают 20 шт., ПЛК 73, на всех одинаковая программа, каждый ПЛК на своем месте запитан от ИБП. Однако, во время работы, на некоторых ПЛК, конфигурационные параметры сбрасываются в значения по умолчанию.
Почему это происходит и как этого избежать?