Как составляется график по точкам А,Б для расчетов и программирования ТРМ-32, или существует программа. Мне нужно другой температурный график.
Как составляется график по точкам А,Б для расчетов и программирования ТРМ-32, или существует программа. Мне нужно другой температурный график.
Этот график дает Вам ваша теплосеть. Координаты точек А и В Вы задаете, те которые Вам необходимы, обратите внимание, что координаты задаются слева на право, и крайней левой координатой задается точка В. Больше чем 2 точки в ТРМ32 задать нельзя.
Последний раз редактировалось Зоя; 06.02.2008 в 09:52.
Зоя. Спасибо, мы понимаем, что сам график дает теплосеть, мы о другом, как правильно построить саму диаграму (или как правильно назвать-кординатную сетку) т.е соотношение вертикальной прямой и горизонтальной. Если можете то дайте ответ. Спасибо заранее.
В ТРМ32 есть два варианта задания графика.
1. График зависимости тем-ры отопления от тем-ры наружного воздуха Туст.отоп=f(Тнаруж)
2. График зависимости тем-ры отопления от тем-ры прямой воды Туст.отоп=f(Тпрямой)
Предположим, что Вы выбрали первый вариант Туст.отоп=f(Тнаруж). Координаты такие (-25, +95) и (8,42) . Т.е. при -25 град С на улице, тем-ра в контуре отопления должна быть 95 град. С, при 8 град С на улице, поддерживаем в контуре отопления тем-ру 42 град С.
Задаем координаты:
U01=8
U02=42
U03=-25
U04=095
Если у вас второй вариант Туст.отоп=f(Тпрямой), и координаты такие (+70,50) и (100,95). Т.е. при тем-ре прямой воды 50 град С мы поддерживаем в контуре отопления тем-ру 50 град С. Когда тем-ра прямой воды стала 100 град, то в контуре отопления должны держать 95 град С.
В этом случае параметры:
U1=95
U2=100
U3=70
U4=50
Соответственно задаете график обратной воды.
Есть ли конфигуратор для ТРМ32, который можно ПИД настраивать с ПК?
Можно узнать в моем трм32 есть ли RS, зав.номер 19583121202346286 Б12-024695 2012год, 87 контролер Изотова.?
Маркировка вашего прибора ТРМ32-Щ4.03. У него отсутствует интерфейс связи RS-485, так как он не указан в маркировке.
для примера привожу макировку с интерфейсом: ТРМ32-Щ4.03.RS
Подскажите, на контур ГВС можно повесить второй контур отопления?