Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 36 из 36

Тема: Программирование ТРМ-32.

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    655

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от win2014 Посмотреть сообщение
    Есть много контроллеров по типу ТРМ32 только с датчиком комнатной температуры. Таковых смонтировал сотни две. В конце концов, вы не открываете зимой форточку на целый день. Также есть такое понятие как инертность системы и здания.
    Есть. согласен. Но конкретно в ТРМ 32 заложен график регулирования по двум точкам, никакая из которых не привязана напрямую к температуре воздуха в помещении. Поэтому простой заменой датчика Тобр. на Т возд. поставленной Вами задачи не решить.

  2. #32

    По умолчанию

    скорее всего работать будет, только из-за инерционности здания (комнатной температуры) будет требоваться сильно замедлить скорость регулирования (время открытия-закрытия электропривода клапана), что, возможно, не заложено в контроллер и получится перерегулирование, когда клапан будет бегать из одного конечного положения в другое. Также я не помню величину минимального гистерезиса у ТРМ32 по регулированию температуры в обратном трубопроводе, т.к. в отношении измерения комнатной температуры дельта должна быть минимальна, не более 1 градуса ( в данном случае, чем меньше, тем лучше) . Ну и не забыть поставить на максимум фильтр по датчику температуры обратки (измерение комнатной температуры). А так как температура по обратному трубопроводу приоритетнее для контроллера, чем температура прямого, то идея здравая. Возможно техподдержка сможет ответить на вопрос о скорости регулирования, но для этого вам надо знать, хотя бы примерно, скорость падения температуры в помещении на 1 градус.

  3. #33

    По умолчанию

    Добрый день. Возникла проблема с трм32 по отоплению, а в частности он недавно стал в автоматическом режиме открывать задвижку до конца не притормаживая достигая заданных параметров и нагнетая горячую воду в систему при этом когда задвижка уже открылась он все равно продолжает выдавать команду на открытие, а когда перегретая вода начинает возвращаться из системы к датчику, задвижка начинает закрываться до упора. Потом вода остывает и он снова открывает задвижку. В чем может быть дело?

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    655

    По умолчанию

    чьи то "шаловливые ручки" в настройках покопались..?

  5. #35

    По умолчанию

    Нет, настройки стоят все заводские
    Последний раз редактировалось Александр 74; 14.02.2019 в 09:16.

  6. #36

    По умолчанию

    Нет, настройки стоят все заводские