Тема: Программирование ТРМ-32.

  1. #21

    По умолчанию

    Изначально в котельной был запроектирован ТРМ12 (он для внутридомового регулирования и нет датчика темп. наружного воздуха), но потом его решили заменить на ТРМ32, чтобы сделать автоматическую регулировку по температурному графику (по наруж.воздуху)
    Возможно ли в ТРМ32 осуществлять регулировку одним ЗРК согласно температурного графика, используя всего лишь 2 датчика: температуры наружнего воздуха и датчик температуры в прямом трубопроводе? ЗРК установлен в перемычке между прямой и обраткой котлового контура (для первоначального варианта с ТРМ12), а не в разрыв прямого трубопровода, как в типовом включении ТРМ32. В обратном трубопроводе датчика температуры нет (ну не предусмотрели проектанты почему-то).
    Или это ошибочный путь?

    Ну, естесственно, вместо отсутствующих датчиков надо будет поставить сопротивления-имитаторы, чтобы канал в ошибку не вываливался.
    Последний раз редактировалось mrSergP; 26.12.2017 в 12:29.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2012
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    кто ни будь пробовал на трм32 в место температуры обратки измерять температуру помещения? Меня интересует как все это работает нет ли перерегулирования?
    Последний раз редактировалось win2014; 24.02.2018 в 15:08.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Едва ли получится настроить коэффициенты PID при таком подходе.
    Температура обратки косвенным образом связана с общими теплопотерями всего дома.
    А температуру какого помещения Вы собираетесь вместо нее измерять - среднюю по подъезду?
    Любая открытая форточка Вам всю настройку собьет. )

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2012
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    При чем тут подъезд, а частный дом вы не рассматриваете?

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    тип строения в данном контексте не принципиален.
    Замените слово подъезд на частный дом и перечитайте мое предыдущее сообщение.

  6. #26

    По умолчанию

    Не получится, тут необходимо каскадное регулирование, которого нет в ТРМ32.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2012
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Есть много контроллеров по типу ТРМ32 только с датчиком комнатной температуры. Таковых смонтировал сотни две. В конце концов, вы не открываете зимой форточку на целый день. Также есть такое понятие как инертность системы и здания.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2012
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Не получится, тут необходимо каскадное регулирование, которого нет в ТРМ32.
    Не пойму причем тут каскадность?

  9. #29

    По умолчанию

    При устойчивости регулирования, из-за огромной инерционности объекта.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от win2014 Посмотреть сообщение
    Есть много контроллеров по типу ТРМ32 только с датчиком комнатной температуры. Таковых смонтировал сотни две. В конце концов, вы не открываете зимой форточку на целый день. Также есть такое понятие как инертность системы и здания.
    Есть. согласен. Но конкретно в ТРМ 32 заложен график регулирования по двум точкам, никакая из которых не привязана напрямую к температуре воздуха в помещении. Поэтому простой заменой датчика Тобр. на Т возд. поставленной Вами задачи не решить.