Здравствуйте!

Имеется контроллер ПЛК 110.60P-M и устройство плавного пуска Emotron MSF -250 525 2 C-N-U, который поддерживает ModBus RTU по RS485.
Требуется вытащить один параметр (ТОК).
Через конфигурацию ПЛК не получается связаться с устройством.
Подскажите, что я делаю неправильно:
ПЛК-RS485-1 подключены МВА8 (7шт)
ПЛК-RS485-2 подключен MSF -250 525 2 C-N-U
1. Настройки RS-485-2: Speed-19,2; Parity-No; BitLenght(пробовал все три вариации:1;1,5;2), InterfaceType-RS485; FrameOriented-RTU; Framing time-0 (пробовал ставить 10мс без изменений), Visibility-No.
2. Настройки Universal Modbus Device: ModuleSlaveAddr-1; Work mode-By poll time; Polling time-100; visibility-0; Amount Repeat-0; Byte Sequence-Trace_mode
3. Настройки устройства плавного пуска: Адрес устройства-1; Speed-19,2; Parity-No; Разрыв последовательной связи-СТОП.